冷水管道需要设置补偿器吗
康平空调conpin
2010年12月07日 15:38:33
来自于中央空调
只看楼主

兄弟姐妹们,请问大家冷冻水系统管道因为太长(直线50++米),需要设置补偿器吗?热水管是要设的,哪冷水管呢,如果需要设,哪要按多少米设置?谢谢大家的帮助。

兄弟姐妹们,请问大家冷冻水系统管道因为太长(直线50++米),需要设置补偿器吗?热水管是要设的,哪冷水管呢,如果需要设,哪要按多少米设置?谢谢大家的帮助。
免费打赏
cqucjj
2010年12月07日 16:48:28
2楼
个人认为如果是冷冻水管且直线距离50m++,其膨胀量不是很大,管路只要有L或Z行拐弯,应该可以吸收掉这部分膨胀量
你可以参考红皮手册的7.5章节