在同一个楼层的开关内引出三相五线,分别每相供二个房间(共6个)用,引出的公共零线是否要加大?(相线基本满负荷) 求教.
在同一个楼层的开关内引出三相五线,分别每相供二个房间(共6个)用,引出的公共零线是否要加大?(相线基本满负荷) 求教.
12楼
11楼的兄台,引出的公共零线是与相线一样的大呀,即6个房间共用一根与相线一样大小的导线,相线由第一个房间借去另一个房间.
回复
13楼
应该零线和相线一样大;如果接的是接变频空调、电磁灶、及有整流设备等负荷要计算一下,其零线截面一般要1.3到1.5左右倍相线截面就可以了,精确选择要通过计算!