在同一个楼层的开关内引出三相五线,分别每相供二个房间(共6个)用,引出的公共零线是否要加大?(相线基本满负荷) 求教.
在同一个楼层的开关内引出三相五线,分别每相供二个房间(共6个)用,引出的公共零线是否要加大?(相线基本满负荷) 求教.
2楼
应该加大,
回复
3楼
没有必要吧
回复
4楼
零线与相线同样规格就可以了吧。本人意见。
回复
5楼
应该考虑的是零线电流的大少,如果是以三相负荷为主,比如三相电机等,零线一半相线截面就可以吧;如果是住宅等以单相负荷为主,应该零线和相线一样大;如果接的是接变频空调、电磁灶、及有整流设备等负荷要计算一下,其零线截面一般要1.3到1.5左右倍相线截面就可以了,精确选择要通过计算!
回复
6楼
零线的线径粗细是由三相负载是否平衡来决定的。也就是说,如果三相负荷处于一种动态的平衡状态之中,则零线上通过的电流基本趋向于零,则可以考虑适当地减小零线的截面积。相反,如果三根相线上所带的负荷不平衡,则必定会产生相应的零线电流,就必须考虑适当扩大零线的截面积。按照楼主所说的情况,每根相线带动两个房间的负载,那么就要充分考虑零线上的电流大小。每根相线带动的负载不同,同时也要充分考虑到负载的电容电感特性导致的向量角偏差,所以应该适当放大零线的截面积。
回复
7楼
住宅以单相负荷为主,零线和相线截面一样即可
回复
8楼
公共截面小一点也可以
回复
9楼
住宅以单相负荷为主,每一相的零线和相线截面一样即可。公共零线截面小一点也可以
回复
10楼
大家以后要注意变频设备对零线电流的影响了
回复
11楼
从总开关引至每个房间都应有三根导线,6个房间应有6组.共18根线,线径10mm2或以下时,相零地线径应相等,每组应各自独立,不知楼主的公共零线是指那一根零线呢?
回复