生活消防合用变频调速供水设备,可以吗?
hytwb
hytwb Lv.2
2002年08月16日 18:49:11
只看楼主

小弟最近刚做了一个消防工程,因甲方要求不作水箱,决定采用变频调速供水设备供应消火栓与喷淋系统用水。设备选好后,甲方又要求生活用水也由这套设备供应。不知各位大侠以为可否?如可行的话,控制上应注意什么?我的稳压泵是按5L/S选的型号。

小弟最近刚做了一个消防工程,因甲方要求不作水箱,决定采用变频调速供水设备供应消火栓与喷淋系统用水。设备选好后,甲方又要求生活用水也由这套设备供应。不知各位大侠以为可否?如可行的话,控制上应注意什么?我的稳压泵是按5L/S选的型号。
免费打赏
小不点
2002年08月16日 22:12:47
2楼
有这种做法,你可以查阅《给水排水》杂志,好象是去年的某一期,刊登的上海华东建筑设计院杨琦的一篇文章,专门讲了这种情况。
回复
lichuanhe
2002年08月17日 00:25:35
3楼
上海市的地方规程里有规定,包括做法和规定,你可以联系:lichuanhe@163.com
回复
hjj
2002年08月17日 13:17:17
4楼
我公司做过很多这样的工程,主要有2中方案。一种是流量按消防和生活的最大流量选择,在生活供水管网上加装电动蝶阀,在发生火灾时将生活管网上的电动蝶阀关闭全部供应消防用水。1中是流量按生活和消防流量的总量。消防时通过消防信号将消防压力提高。
联系人:和建军
email:hpwater@163.net
回复
snj65
2002年08月17日 18:21:26
5楼
谁有上海的相关规范电子版?能发给我看看吗?
回复
typhoon
2002年08月17日 18:44:28
6楼
to lichuanhe
能否发一分上海的的相关做法,规定给我,谢了
antony1@sina.com
回复
wangwater
2002年08月17日 22:18:44
7楼
生活与消防合用存在问题:
1.难以做到消防贮水不被动用.
2.生活用水易被污染.
3.按照目前的规范,屋面的消防水池是必须设置的.
回复
linyinong
2002年08月18日 13:36:59
8楼
关键在于二者的水压要求不一致,会造成生活给水系统分区过多;另外火灾初期用水量无法保证,不管是关电动阀还是提高水压都无法达到扑灭“初期火灾”。
回复
俊鱼
2002年08月19日 02:11:31
9楼
有这种做法,不过没做过.
回复
万开hjm
2002年08月19日 18:19:53
10楼
规范里允许共用一个系统,(指不具备分开条件的场合)建议: 1.喷淋单设. 2.消火栓与生活共用一个系统.要求厂家提供两个控制点:消防压力满足最高点充实水柱7M即可,生活按最不利点满足为标准.3. 消防管单设,出泵房前加单向阀. 4.用水流指示信号和远传信号控制, 平时按生活压力供水,有消防信号时按消防压力供水.5消防用水可用水位电信号保证,低水位时停止生活供水.并给出信号.同时加水位尺经常监视.6. 适时放消防水. 7.如果生活流量耗电不大于11KW,可免小泵.
回复