VRV故障诊断请教:内机运行时有较大水流动声音?
babywang
babywang Lv.2
2006年02月24日 01:18:26
来自于中央空调
只看楼主

5台内机,3台运行是水声很大,感觉象隔壁卫生间自来水在漏水的声音,其他两台基本只有正常的风声,请问是什么问题?机器是刚装的!谢谢.

5台内机,3台运行是水声很大,感觉象隔壁卫生间自来水在漏水的声音,其他两台基本只有正常的风声,请问是什么问题?机器是刚装的!谢谢.
免费打赏
ranhao
2006年02月26日 23:31:31
2楼
你装的是什么品牌的VRV?是水声???
回复
jvcjvc001
2006年02月27日 12:27:31
3楼
首先要确定是哪个部位,如果确定是管内制冷剂流动的声音,就要看你的房间面积和机器的制冷量了.采取措施改进.当然,安装中的管径匹配也要注意的
回复
huiniao5310
2006年03月09日 21:14:13
4楼
我也碰到这种情况,是大金VRVⅡ,六台内机,当开了3~4台内机时,发生这种情况,这可能是管道中冷媒不饱和,后来加了点冷媒.这种情况就消失拉