做了个手术室,空间较小,出口加了节消声弯头,验收时不噪音不过关,高了五个分贝,而且装修已完,请问有什么好点的方法能把噪音降下来
做了个手术室,空间较小,出口加了节消声弯头,验收时不噪音不过关,高了五个分贝,而且装修已完,请问有什么好点的方法能把噪音降下来
2楼
要看噪音源是送风口还是回风口,还是排风机产生的,送风口噪音有可能是风量太大造成的,也有可能是风管太小引起的,回风口噪音有可能是风口太小引起,也有可能是安装不好引起的,手术室排风机经常是引起噪音超标的原因。
回复
3楼
那有可能是排风机的原因,可现在所有都已施工完毕,有没有好点的改进方法呢
回复
4楼
检查风机的减震垫有没有去除
回复
5楼
可能是排风机的原因
回复
6楼
更换噪音小点的排风机,比如松下的
回复