求助关于PVC-U旋流降噪特殊单立管系统的一些问题
a262159209
a262159209 Lv.2
2014年09月24日 15:44:18
只看楼主

现在做的一个小区住宅楼,32层,设计为旋流降噪特殊单立管系统,之前没接触过。求教大神们。1、这种系统用的多吗?效果怎么样?2、这种系统对比双管的优缺点。3、设计中要求特殊管件旋流三通要柔性连接,施工单位说柔性连接容易大面积漏水,与之管件生产工艺有关而非施工工艺问题。是吗?4、这种系统的管件用柔性连接好还是直接胶粘的好?5、生产这种管材、管件的厂家有哪些? 新人 虚心求教,有懂的大哥大姐们给指点一下,有我没意识到的问题答案就更好了 ,感激不尽

现在做的一个小区住宅楼,32层,设计为旋流降噪特殊单立管系统,之前没接触过。求教大神们。
1、这种系统用的多吗?效果怎么样?
2、这种系统对比双管的优缺点。
3、设计中要求特殊管件旋流三通要柔性连接,施工单位说柔性连接容易大面积漏水,与之管件生产工艺有关而非施工工艺问题。是吗?
4、这种系统的管件用柔性连接好还是直接胶粘的好?
5、生产这种管材、管件的厂家有哪些?
新人 虚心求教,有懂的大哥大姐们给指点一下,有我没意识到的问题答案就更好了 ,感激不尽
免费打赏
a262159209
2014年09月25日 10:04:55
2楼
没有大神来呢
回复
a1308581530
2014年09月26日 17:01:00
3楼
我现在的项目用的是漩流管件,立管为螺旋管材横管为光壁管,设计要求粘接的。
回复
a1308581530
2014年09月26日 17:01:25
4楼
用的是上海新光华的产品
回复
a262159209
2014年09月27日 08:38:19
5楼
小毛虫的大毛虫 发表于 2014-9-26 17:01 我现在的项目用的是漩流管件,立管为螺旋管材横管为光壁管,设计要求粘接的。我这横管也是光壁管,主要是旋流三通这块,设计要求柔性连接的,施工单位非要说柔性容易漏水
回复
wuyueaizhouhan
2014年09月28日 17:50:58
6楼
放心吧,主要管件旋流三通起最主要作用。,优点是节省了通气立管管材和占用的空间,确实可以。
缺点,就是旋流三通接的同层集水器,那上面有个DN16的接口,安装上一定要和土建方配合好,那个东西被堵了,旋流三通就废了。
回复
wuyueaizhouhan
2014年09月28日 17:51:55
7楼
还有,不需要柔性连接,粘接就好了。没问题的,前提是你的PVC胶水要合格哈,呵呵。
回复
zhoujianghe886
2014年09月28日 21:20:06
8楼
其实没必要柔性连接,承插口粘接就可以,但是也不是像施工单位说的容易漏水那样,如果漏水那说明他们施工工艺有问题。
回复
王农勤
2014年09月30日 09:25:40
9楼
1,可用,2,优点及适用见规范。
回复

相关推荐

APP内打开