本人不是暖通专业,在工作中遇到问题,请教大虾。请见图纸问题一:如果一台AHU系统送风(干管截面尺寸1400*630)+两台低噪音机组(自循环系统J-5/J-6,干管截面尺寸1000*630)并联到送风干管上(截面尺寸2000*1200)接管方式请见附件草图,AHU送风量为26000CMH,J-5/J-6两系统送风量为14000CMH,根据风机箱静压曲线减去沿程风阻,预估在相接处静压为650-700PA),送风干管送入到灌装层流单元静压箱,
请见图纸
问题一:
如果一台AHU系统送风(干管截面尺寸1400*630)+两台低噪音机组(自循环系统J-5/J-6,干管截面尺寸1000*630)并联到送风干管上(截面尺寸2000*1200)接管方式请见附件草图,AHU送风量为26000CMH,J-5/J-6两系统送风量为14000CMH,根据风机箱静压曲线减去沿程风阻,预估在相接处静压为650-700PA),送风干管送入到灌装层流单元静压箱,
问一,这种对接方式,J-5与J-6因对冲情况是否会影响总送风量?
问二,这种对接方式,J-5与J-6因对冲情况产生的压力降大概为多少?
问题二:自净循环系统J-5,J-6(风机空载噪声为77dB)的回风口,与风机的距离约5m左右,请问,两台风机箱同时运行时;
问一,在回风口处的噪音是否会超过85dB?
问二,如果在风机箱内贴3CM消音橡塑材料,噪音能否降低?
问三,如果采取了上述的措施,回风口处的噪音超过85dB,那么在回风口处增加无纺布中效袋,能否起到降噪的效果怎样?
望求解答!!!