关于小箱梁腹板水纹现象的问题
kpsamson
kpsamson Lv.3
2010年12月06日 18:35:54
来自于桥梁工程
只看楼主

预制20米小箱梁,拆模后,腹板在跨中的地方常出现水纹(即波纹管最密集的地方),而且连续几片梁都是同样的问题,请各位前辈不吝赐教!:handshake[ 本帖最后由 kpsamson 于 2010-12-6 18:39 编辑 ]

预制20米小箱梁,拆模后,腹板在跨中的地方常出现水纹(即波纹管最密集的地方),而且连续几片梁都是同样的问题,请各位前辈不吝赐教!:handshake

[ 本帖最后由 kpsamson 于 2010-12-6 18:39 编辑 ]

DSC01987.JPG


DSC01990.JPG


DSC01986.JPG

免费打赏
fonchon
2010年12月22日 22:56:04
2楼
主要是振捣不到位,塌落度大,模板密实使水泥浆不能被振捣翻浆造成的。加强振捣采用侧面振捣器会好一些。
回复
wangzz1314
2010年12月23日 11:07:14
3楼
小箱梁比大箱梁难做,难就难在外观上,小箱梁振捣空间小,一般采用外挂振捣,但一些蜂窝啊麻面啊要完全处理要靠经验累积的
回复
lydia0612
2010年12月23日 14:54:49
4楼
我们工地上小箱梁也出现这样的情况,主要是振捣的问题。腹板厚度18cm,偏薄,振捣棒不好下去,如能加厚到20cm左右,我想此类问题应该得以比较满意的解决。
回复
lihejunsjz
2011年09月08日 21:37:41
5楼
混凝土离析、振捣的太过就离析很容易出现砂子石子分离,出来就是那样,钢筋密加上波纹管很容易卡住石子,但不一定就是沿着波纹管的,浇筑速度,时间长了,或温度高浇筑时,很快就初凝,这样分层也会出现分层,最终出现水纹。
回复
leezhi20000
2011年09月09日 10:38:23
6楼
应该是冷缝,跟混凝土分层浇筑时的施工间歇时间过长有关。
回复
zys9233
2011年12月19日 20:48:43
7楼
明显有施工缝的拉 打完底板之后间隔的时间太长了 至于水纹最普遍的原因是浇筑时私自加水了