楼面或屋面板钢筋是否要弯锚入剪力墙内
007wenjian
007wenjian Lv.4
2010年12月06日 15:33:09
来自于建筑施工
只看楼主

某工程,板厚为1.2m,墙板厚1.9m。钢筋为二级钢,直径22mm,楼板钢筋与墙板的横向搭接长度已经满足锚固要求,那么在墙板的地方,楼板钢筋是否还应做90度的弯锚呢?

某工程,板厚为1.2m,墙板厚1.9m。钢筋为二级钢,直径22mm,楼板钢筋与墙板的横向搭接长度已经满足锚固要求,那么在墙板的地方,楼板钢筋是否还应做90度的弯锚呢?
免费打赏
tysjzgcb
2010年12月06日 17:08:24
2楼
1.2m的板,没见过。只知道5d和中线。怯怯的认为不必弯锚。
回复
wang3737
2010年12月07日 18:22:48
3楼
墙作为支座考虑,可以不用锚!!!!
回复
gaozx-163
2010年12月09日 16:04:24
4楼
抗震的需要吧
回复
z_wei001
2010年12月11日 08:45:06
5楼
楼板钢筋,没有锚入墙体的要求。
楼板上铁钢筋,要垮墙体的,不能再板根处断开。
楼板下铁钢筋,要求过墙体中心线(主要是板根处增强抗剪承载力考虑)
回复
jiangweihua
2010年12月12日 12:06:34
6楼
应该要考虑到如果没有抵抗板和墙(不管是板上还是在墙上)在支座处的负弯矩,那会有裂缝的,因此框架梁与柱交接处常规做法将柱筋弯入梁内,梁筋锚入柱内也比较长,详细的你可以问设计。
回复
sean007
2010年12月30日 22:16:29
7楼
当然应该锚入墙里。尤其是边墙,根据平法的原则,如果不锚入的话,对板的翘起就没有约束了。
回复
lzx307
2011年01月03日 17:52:35
8楼
普通板可以不弯锚。但是1。2米的厚板,起的作用就不一样了,从设计的角度要设计那么厚,我想是要参与到整体结构计算的构件了。我觉得参考混凝土规范的梁柱交接处理比较合适