根据经验,银行办公人员区域内,末端每平米取多少W?
pisces_2008
2006年02月23日 17:35:35
来自于中央空调
只看楼主

就是他们办公,给我们数钞票的地方 风盘的负荷 不考虑新风, 每平米取多少瓦合适?谢谢~!

就是他们办公,给我们数钞票的地方 风盘的负荷 不考虑新风, 每平米取多少瓦合适?谢谢~!
免费打赏
ktchenggang
2006年02月23日 20:55:23
2楼
就是他们办公,给我们数钞票的地方 风盘的负荷 不考虑新风, 每平米取多少瓦合适?谢谢~!

85w/m2足矣
回复
njzxh
2006年02月24日 17:45:31
3楼
那就是营业大厅了,85W/M2小了,门开启频繁,人多时还排队呢.
回复
yys0411
2006年02月25日 08:01:08
4楼
个人感觉还是应视情况而定,
我们这里工商和建设银行人就多。
其他银行人较少。
负荷应该相差很大。
回复
430922820423231
2006年02月25日 08:39:40
5楼
我想取100W应该差不多!
回复
pisces_2008
2006年02月25日 15:16:39
6楼
大家,我说的是末端啊 85能够么?
我在河南 夏天挺热的啊 根据经验大家都取多少合适呀?
回复
cnbbzz
2006年02月26日 13:45:16
7楼
要甲方提工作区域计算机和人员数量,去过某银行的数据处理中心,吓死人
回复