请教各位:防火卷帘两侧的探测器是卷帘厂家配套提供,还是我们另外配置?如果是厂家配套,那我们要在图纸上画出来吗?谢谢好心朋友帮忙!
请教各位:防火卷帘两侧的探测器是卷帘厂家配套提供,还是我们另外配置?
如果是厂家配套,那我们要在图纸上画出来吗?谢谢好心朋友帮忙!
2楼
另外配置,并且消防工程施工要有专业资质。
回复
3楼
楼上的朋友,你的意思是:我们在设计的时候要在图纸上画出来,并标明防火卷帘门专用。是这样的吗?
谢谢!
回复
4楼
画图时需要画出,防火卷帘控制箱需要纳入火灾自动报警控制系统
回复
5楼
恩,我做设计的时候是通过联动模块把控制箱接入报警系统。而探测器是直接接到防火卷帘门控制箱,从而实现联动功能。
我想问的是:防火卷帘门旁的专用探测器需要直接接入报警线路吗?谢谢!
回复
6楼
需要的,4楼回答的很清楚了。
回复
7楼
学习了
看看
回复
8楼
还有问题,探测器是两侧设置还是只设置一侧?如果两侧设置,那是否都要把探测器连接到控制箱,这样线路不就跨越两个防火分区了吗?
回复
9楼
我们画图的时候就需要表示出来呢
回复
10楼
通道式防火卷帘门两侧应设感烟、感温探测器组,隔离式防火卷帘门只需设置感烟探测器。楼主可以查查民规。