伐板温度后浇带遇剪力墙如何处理?
qywt1681
qywt1681 Lv.2
2010年12月05日 18:29:54
只看楼主

伐板厚75cm,长80m左右,宽20m左右,在中间40m处有一宽80cm温度后浇带,此处有两道地下室的剪力墙通过,地下室只有一层,不过到一层此处无墙力墙,是否要在墙上留竖向后浇带?如果不留,在浇筑混凝土时此墙如何处理?尤其是位于伐板里的那一部分剪力墙如何处理?

伐板厚75cm,长80m左右,宽20m左右,在中间40m处有一宽80cm温度后浇带,此处有两道地下室的剪力墙通过,地下室只有一层,不过到一层此处无墙力墙,是否要在墙上留竖向后浇带?如果不留,在浇筑混凝土时此墙如何处理?尤其是位于伐板里的那一部分剪力墙如何处理?
免费打赏
newline
2010年12月05日 22:10:32
2楼
这个应该问设计呀,别人说了可不算数呀
回复
jing-hannan
2010年12月06日 09:46:24
3楼
个人觉得是应该留后浇带的,遇剪力墙也一样
回复
jing-hannan
2010年12月06日 09:47:11
4楼
个人觉得应该留后浇带,遇剪力墙也一样
回复
cskingback
2010年12月06日 21:01:26
5楼
必须要留的,后浇带是一条通缝
回复