稳高压是否设置高位消防水箱 ?
chenzq_001
chenzq_001 Lv.4
2010年12月05日 17:04:56
只看楼主

稳高压是否设置高位消防水箱 ?这个问题困扰了我很久了 。主要有以下两点观点:1.设 理由是稳高压水压满足但水量不满足 还是临时高压所以设。2.不设 理由稳高压水压满足 且消防泵能及时的开启供消防时使用可以不设。望大家出来指点江山 呵呵 各述己见

稳高压是否设置高位消防水箱 ?这个问题困扰了我很久了 。主要有以下两点观点:
1.设 理由是稳高压水压满足但水量不满足 还是临时高压所以设。
2.不设 理由稳高压水压满足 且消防泵能及时的开启供消防时使用可以不设。
望大家出来指点江山 呵呵 各述己见
z89619473
2010年12月06日 08:58:58
2楼
稳高压貌视现在只有上海可用,至于是否设置,待明白人指点,期待!!!!
回复
lcs37360
2010年12月06日 09:24:38
3楼
说2点我个人的理解,
1、消火栓系统设置高位水箱的目的是为了消火栓在火灾发生第一时间里有水,(此时的主泵还没有启动)那么这个的压力需要保证整个建筑的任何部位都能够有足够水压,流量只要满足一只枪,水箱储存的容量只要满足10分钟的用水量,
2、湿式报警阀的压力开关开启信号,是需要喷头出水,或者末端放水,在经过延时器后进行确认,才给消防中心和喷淋泵发出启动请求,那么在这个过程中水的来源和强度就是来自高位水箱,
回复
w-jwei
2010年12月06日 11:31:09
4楼
只有常高压系统不用消防水箱,稳高压是临时高压系统,要设水箱!!
回复
wkq_1987
2010年12月06日 14:20:42
5楼
个人看法:
1.高位水箱及其稳压设备是为了满足火灾初期消防主泵启动前的消防用水需求,即同时满足火灾初期消防用水量及最不利点消防用水压力的要求;
2.稳高压系统可以满足火灾初期灭火用水压力的要求,但是并不能满足火灾初期用水量的要求,所以还是有必要设置高位消防水箱的。
回复
chenzq_001
2010年12月06日 22:16:47
6楼
稳高压是否设置高位消防水箱 ?
回复
z89619473
2010年12月07日 10:22:16
7楼
在我们这里接触稳高压很少,呵呵,学习了!!!
回复
水无常形
2010年12月14日 13:31:51
8楼
个人看法:
1.工程设计临时高压若能满足规范,采用稳高压再设置高位水箱这不是帮业主花钱玩嘛。
2.稳高压消防给水概念来自于工业设计,鉴于民建消防只个别地区允许采用,大家在设计时还是要按规范处理。
3.国外民建方面对稳高压给水也逐渐推广,国内还有待进一步认识与普及。
回复
taoshuyang
2010年12月15日 14:14:58
9楼
1、临高压一般需要设置高位水箱
2、稳高压我见过的都没设置高位水箱。
回复