软袋输液车间洁净空调图纸
yangxy95
yangxy95 Lv.2
2006年02月23日 11:02:44
只看楼主

图纸简介: 本图纸是一制药企业软袋大输液车间的空调图,包括送回排风口平面布置图、回排风管道平面布置图、送风管道平面布置图、百级层流平面布置及大样图等。请同仁们多提宝贵意见。 附件名:20062211140516055410.zip 文件大小:578K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

本图纸是一制药企业软袋大输液车间的空调图,包括送回排风口平面布置图、回排风管道平面布置图、送风管道平面布置图、百级层流平面布置及大样图等。请同仁们多提宝贵意见。



附件名:20062211140516055410.zip

文件大小:578K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
vincent_nk
2006年05月09日 18:33:20
2楼
粗略的看了一下,感觉是方案阶段,缺少设计说明,系统图,净化分区,尤其作为制药行业,应该有张人物流图。
1。右下角的物流入口处,建议用传递窗代替门,可以更好保持室内洁净。且此处的缓冲可以不设回风,通过余压阀排向脱外包房间。
2。灭菌室内房间中有一P-2风口,送回风管都没有联接,且图纸缺少图例,不知是何作用。
3。在净化区内完成的产品如何到达非净化区内的灯检,包装?表达不清。
4。将近4.5米宽的灌装车间只用一侧回风,是否恰当?
5。脱外包房间的系统有误,既然没有送风,就不用再设排风了,会造成负压过大。更不要把此处的排风同其他房间做成一个系统,容易造成二次污染。
6。百级洁净室用的什么设备,FFU吗?
7。平面图上缺少风管标高,部分地方的风管层次表达不清。
回复
xuehuagong
2006年05月20日 20:46:42
3楼
显然不是专业医药设计院的设计图纸 除工艺上不流畅外 在万级区域中 靠外窗侧的回风口明显太少 会造成实际的回风不合理 破坏百级层流的效果
回复
xiaodudu452
2007年11月04日 20:39:08
4楼

十分感谢楼主的图
回复
luoshouping
2007年12月09日 15:45:51
5楼
手里正好有软袋的项目,就看了一下图纸,
图纸不是很全,提一些问题:
1称量,活性炭等房间应该是属于产尘的房间。和其他房间一道做排风不太合理。觉的应该单独做一下除尘。2房间排风统一做的时候房间的排风不太好控制。有的时候需要房间的排风只是在设备工作的时候才需要的。要求做瞬时排风的。
3做为洁净厂房它的内走道应该设有防排烟措施(见洁净厂房设计规范)。
至于NK提的一些问题:它的百级灌装区是用加压风机通过高效送到灌装区域的,相当于是做了一个大的百级层流罩。
还有有的房间没有送风,但是在药厂中主要是为了排出工艺设备工作产生的热湿空气。所以只做排风也很普遍。
回复
yanggm123
2008年04月09日 00:49:00
6楼
设计不全,无设计说明,图纸也不全,部分设计不合理考虑不是很周全,对洁净区的设计不符合规范要求,人物流图也没有,但可以做为设计的参考
回复
ll123456
2008年04月10日 19:23:29
7楼
顶!!!!!!!!谢谢楼主的图纸!!!!!!!!!!!!
回复
大虾大虾
2008年05月14日 19:32:48
8楼
回复
hwj1677
2008年06月02日 15:02:06
9楼
我要下载
回复
hwj1677
2008年06月02日 21:22:35
10楼
你好:能不能传一份给我.我的邮箱是hwj1677@163.com.谢谢!我正在设计软袋生产线,我想下载学习一下,但下载不了.
回复
yixinle
2009年01月19日 15:28:30
11楼
谢谢 !有参考价值,不知道有机会的话能不鞥把竣工图发上来?
回复

相关推荐

APP内打开