宽30m长100m高32m的大厂房应如何设计排风,厂房长期作焊接用.采用自然排风好还是机械排风好呢?

宽30m长100m高32m的大厂房应如何设计排风,厂房长期作焊接用.采用自然排风好还是机械排风好呢?
免费打赏
t-studio
2006年02月23日 11:16:06
2楼
机械排风,最好是岗位排风,排风量按照换气次数计算
回复
guchanmian
2006年02月23日 11:24:34
3楼
机械排风,恩.我想采用下送上排,但顶部为三角形,而且三角顶棚下面是天车.排风口应如何安排是好?
回复
zys0000
2006年02月23日 11:39:37
4楼
在每个焊接岗位采用伞型罩局部排风,岗位送风,车间进行全面排风。
回复
guchanmian
2006年02月23日 11:46:51
5楼
楼上这位先生说的有理,但这车间有特殊性,焊接岗位并不固定,这是厂船车间.
回复
pangm888
2006年02月23日 14:18:32
6楼
我参观过一个焊接厂房,很有借鉴作用,原理是这样:1、工作岗位设置喇叭口排风(是活动软管,风口带风阀,不用即可关闭,有利于其它岗位排风),工人可来回移动风口,2、各支管汇总排至厂房一侧,3、总管末端设置旋风除尘,下部小车定时推走。
各个工作台及地面刷不同油漆颜色,整个厂房干净极了,看后挺佩服老外的设计。
给你参考吧。
回复
pangm888
2006年02月23日 14:21:59
7楼
忘了补充一句,喇叭口可直接对准焊接部位,工作时我看到焊烟不会散发,直接被吸进风道,我感觉罩口风速可参见排风罩,并且放大一些,整个车间内闻不到焊接的味道,工作条件极好
回复
t-studio
2006年02月23日 14:32:59
8楼
同意楼上的
回复
guchanmian
2006年02月23日 16:54:40
9楼
六楼的建议值的考虑,谢谢这位先生了.
回复
dlldll
2007年07月24日 10:57:07
10楼
请问6楼的朋友你所看到的效果如此好的厂房是在什么地方?我也很想做个焊接厂房效果很好的通风系统