请教-钢结构次梁交叉布置时程序默认为整体的计算
lgq3312
lgq3312 Lv.5
2010年12月04日 10:11:45
只看楼主

钢结构建模时采用次梁和二级次梁布置次梁,但是当输入荷载时发现这两个相互交叉的次梁均被程序默认为是一个整体梁交叉部分不自动分开,计算时弯矩过大利用率过高难以通过。当解决这个问题时将一个次梁布置为主梁但是当运行SATWE计算时由于此主梁的计算长度没有定义,程序自动中断。请教各位大侠:如何在保证上次自定义计算长度的条件下更改现在新加主梁的计算长度?如果有可以不用更改成主梁的方法使计算通过就更完美了!

钢结构建模时采用次梁和二级次梁布置次梁,但是当输入荷载时发现这两个相互交叉的次梁均被程序默认为是一个整体梁交叉部分不自动分开,计算时弯矩过大利用率过高难以通过。
当解决这个问题时将一个次梁布置为主梁但是当运行SATWE计算时由于此主梁的计算长度没有定义,程序自动中断。
请教各位大侠:如何在保证上次自定义计算长度的条件下更改现在新加主梁的计算长度?
如果有可以不用更改成主梁的方法使计算通过就更完美了!
lgq3312
2010年12月16日 16:51:31
2楼
还是自己回答一下,方便以后大家遇到相同的问题。
主梁做出了添加相当于用户没有定义这个主梁的计算长度,因此自动程序中断。对于这个问题没有更好的方法只能选择不保存原始定义长度。
对于次梁被默认为一个梁的原因是次梁输入时整体输入了,没有中间与次梁搭接时的节点,系统不能自动划分断点,因此只能分段布置。
回复

相关推荐

APP内打开