现有2间800平方的新建土建冷库,-18°库温,单间储存1000吨低温冷藏,为什么单间配置4台DD-185的冷风机用1台LG16带经济器螺杆(该螺杆按照两间冷库设计,现只使用1间)温度迟迟将不下来(已经逐步降温10天),现在即便降-18℃,不到两个小时库温回升到-5℃。什么原因???墙体和顶保温是150mm厚聚氨酯喷涂,地面是200mm厚聚氨酯喷涂。白料浙江恒丰牌,黑料德国拜耳公司生产的。
还要说明一点,新冷库投入使用对降温有很严格的要求。特别是土建冷库,搞不好会破坏结构的。
[
本帖最后由 nbzlgjr 于 2010-12-4 16:46 编辑 ]
回复
3楼
这个帖子还可以;我说两句;原因很简单;因为是土建冷库;又是新冷库;冷库的四周;都会有相应的热量要挥发;所以;更需要很大的冷量来换热;这就说;即使能达到零下18度;库温也会很快回升的原因之一;时间长啦;就会好;冷库的温度;就会稳定下来;新库;降温的速度;刚开始;本来就很慢;所以;不要心急;慢慢来;还有;你配置的蒸发器面积也偏小;这也是和你降温的速度有直接的关系;呵呵;仅供参考;谢谢
回复
4楼
回3#,你说的有道理,可能是新库刚降温,土建冷库存留的热量要挥发。
另外冷风机的配置不小也是考虑到了25%的余量的,因为武冷的LG16标准型的,在低温冷藏工况下,制冷量约135kw左右,拉2间1000吨的低温冷藏,制冷量是够的。冷风机的配置总共配了8台DD-185型,每间配置了4台。这个库是武冷设计的,设计方面应该不会有什么问题。
谢谢3#朋友。
回复
5楼
看来你很信任武冷的设计。
回复
6楼
这个冷库应该选DJ型冷风机,4台DD-185的冷风机蒸发面积明显偏小是降温困难的主要原因,这样的设计效率很低!
两个800m2的冷库选择一台机组是不合适的,冷媒管路太长了影响制冷效率,除霜也是问题。
回复
7楼
:victory: 武冷至少现在国内,做氨压缩机的主要力量之一嘛。 感觉5#的仁兄说话有点味道嘛。
回复
8楼
不是对武冷有意见或者有什么看法,800平方的库位配置800平方左右的冷风机,专业做冷库设计的话是不会设计出这么小的蒸发面积滴。都是从书上搬来滴。当然,温度还是能家下来滴。
回复
9楼
呵呵~~回8#,我个人觉得书上的知识还是很正确的,都是有科学依据的。现在我国的制冷行业很多参数,都是参考原苏联米高扬全苏制冷工业科学研究院公布的数值,还有日本《实用冷冻空调便览》、《冷冻空调技术》。我国在1979年5月到8月才对江苏浏阳河渔业公司的3000t冷库进行冷库排管的传热K值进行测试,然后1980年12月-1981年5月,对我国的蒸发器传热系数结合国外的数值,进行反复讨论而定的。其实这些数据并不保守。比较符合我国国情。所以,书本上的知识,都是无数的科学家、专业工程师。实践的结果。关键是我们要正确的理解那些数值、参数。不是说简单的根据单一的已知条件就可以得出某一项结果。我们所考虑的其实我国在制定相关规定参数时已经考虑到了,其实国外(美国、日本、德国等)规定的蒸发器的传热系数比我国的高。
呵呵~~希望多多交流。
回复
10楼
没有接触过,学习一下好了!
回复
11楼
冷风机太小了。没计算好。
回复