一、GCK系列
l产品型号及含义
GCK G是封闭式开关柜 C是抽出式 K是控制中心
GCK低压抽出式开关柜(以下简称开关柜)由动力配电中心(PC) 柜和电动机控制中心(MCC)两部分组成。该装置适用于交流50(60)HZ、额定工作电压小于等于660V、额定电流4000A及以下的控配电系统,作为动力配电、电动机控制及照明等配电设备。
GCK开关柜符合IEC60439-1《低压成套开关设备和控制设备》、GB7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设备》、GB/T14048.1-93 《低压开关设备和控制设备总则》等标准。且具有分断能力高、动热稳定性好、结构先进合理、电气方案灵活、系列性、通用性强、各种方案单元任意组合、一台柜体。
所容纳的回路数较多、节省占地面积、防护等级高、安全可靠、维修方便等优点。
l结构特点
1、整柜采用拼装式组合结构,模数孔安装,零部件通用性强,适用性好,标准化程度高
2、柜体上部为母线室、前部为电器室、后部为电缆进出线室,各室间有钢板或绝缘板作隔离,以保证安全。
3、MCC柜抽屉小室的门与断路器或隔离开关的操作手柄设有机械联锁,只有手柄在分断位置时门才能开启。
4、受电开关、联络开关及MCC柜的抽屉具有三个位置:接通位置、试验位置、断开位置。
5.开关柜的顶部根据受电需要可装母线桥。
二、GCS系列:
l产品型号及含义
l用途
GCS型低压抽出式开关柜使用于三相交流频率为50Hz,额定工作电压为400V(690V),额定电流为4000A及以下的发、供电系统中的作为动力、配电和电动机集中控制、电容补偿之用。广泛应用于发电厂、石油、化工、冶金、纺织、高层建筑等场所,也可用在大型发电厂,石化系统等自动化程度高,要求与计算机接口的场所。
执行标准:
本产品符合GB7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设备》和JB/T9661-1999《低压抽出式成套开关设备》的要求
结构特点:
1、框架采用8MF型开口型钢,主构架上安装模数为E=20mm和100mm的Φ9.2mm的安装孔,使得框架组装灵活方便。
2、开关柜的各功能室相互隔离,其隔室分为功能单元室、母线室和电缆室。各室的作用相对独立。
3.、水平母线采用柜后平置式排列方式,以增强母线抗电动力的能力,是使主电路具备高短路强度能力的基本措施。
4、电缆隔室的设计使电缆上、下进出均十分方便。
5、抽屉高度的模数为160mm。抽屉改变仅在高度尺寸上变化,其宽度、深度尺寸不变。相同功能单元的抽屉具有良好的互换性。单元回路额定电流400A及以下。
6、抽屉面板具有分、合、试验、抽出等位置的明显标志。抽屉单元设有机械联锁装置。1抽屉单元为主体,同时具有抽出式和固定性,可以混合组合,任意使用。
7、柜体的防护等级为IP30 IP40,还可以按用户需要选用。
对于GCL应该和GCK一样的吧
区别:
1、模数:GCK最小抽屉单元1模数:GCS最小抽屉单元1/2模数;
2、母线:GCS的水平母线是后出线与前左的抽屉单元、前右的电缆出线室有隔板隔开,垂直母线是组装在阻燃型塑料功能板中更可靠。而GCK水平母线是设在柜顶上,垂直母线没有阻燃型塑料功能板,电缆出线可后出,也可做成右侧电缆室出线,但抽屉推进机构GCS不同,比较简单;
即:
产品型号 最小模数 母线 抽屉最小 原产地 模数层数 钢型拼装 安装模数 操作柜
GCK 1单元 水平母线设在柜顶垂直母线没有阻燃型塑料功能板 1抽屉 国内自主开发 最多9层 最多9抽屉 单面
GCS 1/2单元 水平母线后出线垂直母线设有阻燃型塑料功能板 1/2抽屉 国内自主开发 最多11层 8MF型钢 最多22抽屉 单面
我知道的大概就这么多,有不对的地方请见谅!
回复
3楼
上面说的大致上是这个样子,GCL是动力配电中心
回复
4楼
同意2楼的说法,说的挺好的
回复
5楼
说的很好,学习了,GCK的我们用的比较多
回复
6楼
说的很好,长见识了
回复
7楼
2楼说的很对 顶一个
但一般好像多用到 GGD MNS柜子
关于柜子的用途 得说说呢
回复
8楼
好详细,受教了。
回复
9楼
我是来学习的~~~~~~~~~~
回复
10楼
楼主分析的很透彻
回复
11楼
GCK:200高一个抽屉,最多9个抽屉,柜顶做主母排,出线后出线;
GCS:就是仿MNS的单面柜型,(MNS有双面柜),160高一单元,最多11个抽屉,主母排在柜后,但是也可以做柜顶(和GCK差不多了就),出线柜如果是800宽,做侧出线(因为主排在柜后,后门不好开)。总之抽屉柜除了抽进抽出机构不一样,其他大同小异
回复