一. 关于楼梯剖面:1. 首先空间想象一定要准确,这样才能对整体有一个全面的认识,剖面的方向,能看到什么不能看到什么以及轴线的位置一定要准确,同时剖切标号的表达要清楚(是A-A,还是1-1等)2. 构件编号表达清晰准确,构件一般在剖面上有完整的表达,如PB,TL,TB,L,TZ以及框架梁,钢筋混凝土墙等等3. 各种尺寸表达清晰,PB的宽度,踏步的平面尺寸(如280*10=2800
1. 首先空间想象一定要准确,这样才能对整体有一个全面的认识,剖面的方向,能看到什么不能看到什么以及轴线的位置一定要准确,同时剖切标号的表达要清楚(是 A-A, 还是 1-1 等)
2. 构件编号表达清晰准确,构件一般在剖面上有完整的表达,如 PB,TL,TB,L,TZ 以及框架梁,钢筋混凝土墙等等
3. 各种尺寸表达清晰, PB 的宽度,踏步的平面尺寸(如 280*10=2800 ),踏步的竖向尺寸(如 150*10=1500 ),还有一点就是 PB 厚度, TB 厚度,(同一种编号可以只有一个地方表达)
4. 当然作为设计,建筑的净高需要我们时常注意(容易造成人难以通过),这涉及到结构形式(板式(又含折板,平板,即 A,B,C,D 四种形式),梁式等)的选择以及构件的尺寸。
5. 从结构的角度上讲,休息平台是我们单单作楼梯需要重点关注的一个对象,一定要注意其传力方向及受力部件,而楼面层则需要与整体做好联系,特别是钢结构楼梯,休息平台的搭接以及楼面层构件与主体的连接是一个很重要的问题。
二 . 关于梯段平面详图
1. 首先梯段平面的表达方法有几种,一种是用层数表达,如底层梯段平面,一层梯段平面等,这种方法一般在建筑中为多;标高再一种方法就是用阶段表示,如 12.600~19.350 梯段平面图,这种方法一般用在楼梯很规则的时候;还有一种就是直接用具体标高来画详图,如 13.500 米 梯段平面,再有一种就是在剖面图上标上剖切符号,如 1-1 , 2-2 等,然后再画出这些面上的梯段,后两种方法比较直观准确,当然前提是表达正确清楚了
2. 构件的编号同样要清楚明了,框柱的示意、 TZ 、 TL 、 L 、 PB 以及轴线的标注要与其他地方对应
3. 构件的表示和平面布置图相似,如梁的虚实等
4. PB 上要表示出标高(视梯段平面的表达方法而异),同时上下的箭头及文字要标注准确,这样可以让人很容易从平面图上看出楼梯的走向
5. 一般来讲,如果把 PB 上的钢筋也画在梯段平面图上的话,那么这一部分文字尺寸很容易交织在一起,给看图带来不方便,所以我们可以另立表格,把平台板的编号板厚以及配筋写在那里面,当然了也可以用文字在最后说明
6. 这其中要注意的是折板是一整快板,就没有平台板一说,所以配筋就无从谈起了,这个在其他详图上有具体的表示。
三 . 关于 TB 详图
1. 首先要注意的是不同的楼梯形式有不同的 TB 范围,具体要画到什么地方止要看采用的是哪一种形式(如板式的楼梯就有 A 、 B 、 C 、 D 四种形式,)不过这个在 MorGain 上有详细的图例
2. TB 上所含构件的编号,梯段尺寸,标高等要求如上所述
3. 对于 TB 来讲,最重要的是配筋的表达,当然这又和楼梯形式有关了,而我们关注的是钢筋的锚固长度,这个长度从什么地方算起是一个问题,不过一般的院都会算多一些,安全嘛
4. 通常,为了表达的清晰,我们常常把钢筋单独拿出来画在附近,然后标上具体的尺寸,特别是两端的锚故长度,因为这个在图上很难表达出来
5. 对于配筋的大小要视楼梯具体情况定,我画的楼梯跨度有 6.195m ,折板式,板厚 190mm , 所以把配筋配到 16@150 ,院里说大了,因为他画了那么多楼梯从来没有这么大的钢筋,后来我算挠度不够(这个该不该算?)具体怎样留待后议
6. 分布筋我们可以在图上示意一下,然后用文字说明即可,我见到的好像都这样表示
7. 对于小数尺寸(如 153.4*10=1534 ,平分的结果)我个人一向不是很赞同,但是建筑的说他们的标准图集上就有,我只在工地上呆了三个月,对于具体怎么做不是很清楚,但我个人还是感觉这样难以做到
8. 对于 TL,TZ 等构件则相对简单,在此不多说,一般而言, TZ 在表达的时候应该把标高表示清楚(如标高从 0.000~33.100m )
四.文字说明
1. 文字说明各式各样,但大体要表达几个方面,具体见下面几条
2. +0.000 标高相对于绝对标高 ……
3. 混凝土等级,是否现浇, TL 、 TB 、 L 等构件的混凝土保护层厚度,以及 TB 、 PB 板厚
4. 楼梯钢筋应现场放样后下料
5. 楼体及平台梁凡未柱明之分布筋均为 ……
6. 平台板入墙尺寸未注明时均与墙厚或梁宽相同
7. 楼梯扶手预埋件埋设要求见建筑专业图纸
8. 楼梯立柱主筋须锚入基础梁或框架梁内,锚入长度为 …… (一般为 35d )
9. 图中钢筋弯直钩未注尺寸者施工时直钩长度按板厚减 20 进行开料
10. ………………………