紧急求教关于TN-C-S系统的接线问题
yinjunyjz
yinjunyjz Lv.2
2010年12月03日 19:14:35
只看楼主

公司新建一厂区,配电房采用变压器中心点接地,所有出线开关为不带漏电空开,我用三相四线电缆引L1.L2.L3+PEN至一车间总柜,车间总柜把PEN重复接地,再将该线分别输出至各分柜,把PEN线经一铜排后直接分出N线,接到分柜总漏电开关上端,下端分三路输出,二只三相3P,一只单相2P带漏电开关,不知该接法行不行?同时,总柜内有二只三相带漏电空开供行车用,不知该空开选3P呢还是4P,因为车间总柜还没有独立的N线.紧急求助各位大师指点!

公司新建一厂区,配电房采用变压器中心点接地,所有出线开关为不带漏电空开,我用三相四线电缆引L1.L2.L3+PEN至一车间总柜,车间总柜把PEN重复接地,再将该线分别输出至各分柜,把PEN线经一铜排后直接分出N线,接到分柜总漏电开关上端,下端分三路输出,二只三相3P,一只单相2P带漏电开关,不知该接法行不行?同时,总柜内有二只三相带漏电空开供行车用,不知该空开选3P呢还是4P,因为车间总柜还没有独立的N线.紧急求助各位大师指点!
免费打赏
lingxuct
2010年12月03日 22:23:50
2楼
第一、按一楼说法是可以用的。

第二、“车间总柜还没有独立的N线”,可以把N线与PE线分开,因为你说过“车间总柜把PEN重复接地”,在总柜内设二个排,一个PE,一个N。

第三、“总柜内有二只三相带漏电空开供行车用,不知该空开选3P呢还是4P”,要看你的行车需不需要N线,需要的用4P,不需要的用3P。