请教各位前辈,PAM加药罐底下出现结块,可以用什么溶液溶解掉吗?
juechufengsheng
2010年12月03日 18:23:03
来自于水处理
只看楼主

小弟真在调试电镀废水,有用到聚丙烯酰胺做絮凝剂,但是这段时间发现加药罐的底部出现果冻状的结块堵住了管路,请教各位前辈指点,能不能用有机溶剂溶解掉啊

小弟真在调试电镀废水,有用到聚丙烯酰胺做絮凝剂,但是这段时间发现加药罐的底部出现果冻状的结块堵住了管路,请教各位前辈指点,能不能用有机溶剂溶解掉啊
免费打赏
ouyangandxw
2010年12月03日 22:14:51
2楼
好像没有好办法,配的稀点,或更换大点的配药搅拌
回复
li124818170
2010年12月03日 23:15:32
3楼
加药量太多 一次溶解不充分 我们也是人下去一点一点清理掉的 现在还没想到更好的办法
回复
zjw124
2010年12月04日 10:06:51
4楼
溶解PAM的时候先把水搅拌起来然后慢慢加入PAM这样结块的现象就会减少很多了。
不知道楼主现场有没有空气管路,建议你将药桶里面加满清水然后用临时的气管搅拌。(搅拌的时候气管要不停的移动这样应该可以慢慢减少桶里面的固体物质。临时管路最好是软管加一段铁管比较好,这样气体可以保证是在底部排出对溶解结块的PAM有很大帮助)以后设计最好采用两个药桶,并且放在两个层面上药桶之间设置Y型过滤器。
回复
guozhiqian520
2010年12月23日 17:16:43
5楼
学习了……只知道设计,还不知道运行时会发现这些问题
回复
somebody123321
2010年12月29日 13:55:38
6楼
学习了,y型过滤器 ,这个办法应该不错的。
回复
wmx369
2010年12月31日 16:11:34
7楼
空气搅拌我们基本上不用,要么太剧烈要么太小不好控制
加大搅拌机的功率看看!配置药剂的时候要配稀点,边搅拌边慢慢加药剂,
回复
木易圭寸
2011年02月21日 10:41:02
8楼
这种情况也遇到过,要真的结块了只能人工去清理了,。
回复
wangzhr2008
2011年02月21日 11:11:39
9楼
采用两级泡药,第一级采用高转速搅拌机,加清水时,随水均匀投加PAM,因为转速高,不易沉积;溶解后,提升至大的储药桶,采用第二级缓速搅拌。从第二级提升至使用点。第一级搅拌间歇人工操作,第二级搅拌无间歇。
回复
talmh
2011年02月25日 22:28:16
10楼
固体PAM不好稀释,用乳状PAM,分子量1000单位的,价格还便宜
回复
lw6520
2011年05月03日 10:32:33
11楼
小弟在实际调试时也遇到这种问题,目前只是用气管搅拌,慢慢减少固体物质。
回复

相关推荐

APP内打开