关于三台以上变压器之间联锁问题
xfq6776
xfq6776 Lv.2
2010年12月03日 17:19:17
来自于变压器
只看楼主

三台及以上变压器,之间有相应的联络断路器,不允许并列,但又得满足变压器负荷优化配置的要求,大家是怎么实现电气联锁的?

三台及以上变压器,之间有相应的联络断路器,不允许并列,但又得满足变压器负荷优化配置的要求,大家是怎么实现电气联锁的?
免费打赏
tank-----no.1
2010年12月03日 18:37:38
2楼
直接把联络断路器的合闸串入变压器断路器的位置开关或辅助开关即可。
回复
z1g2d3
2010年12月04日 14:55:56
3楼
这种联锁太复杂,尽量少用三台以上联锁
回复
shwj89
2010年12月05日 14:17:46
4楼
连锁越多,越容易出事
回复

相关推荐