求救!急
zinter788
zinter788 Lv.2
2006年02月22日 14:52:01
只看楼主

我最近做工程,配电柜安装支架用了8#槽钢,电厂说不行,要求用10#槽钢。请问有谁能告诉我吗?有关的规范有吗?多谢了,新手急求!

我最近做工程,配电柜安装支架用了8#槽钢,电厂说不行,要求用10#槽钢。请问有谁能告诉我吗?有关的规范有吗?多谢了,新手急求!
免费打赏
tcchezhong
2006年02月22日 15:01:21
2楼
什么柜啊?
电压?
回复
konggu21
2006年02月22日 20:14:46
3楼
说的也太笼统了吧?能不能详细点啊?如果详细点的话还可以参考一下。
回复
zinter788
2006年02月22日 21:02:57
4楼
我的是电厂脱硫MCC低压配电柜,还有PLC柜和DCS控制柜
回复
tgzdb
2006年02月22日 21:12:08
5楼
8#的槽钢应该可以了,10#的是不是有些大了,柜子里面是什么东西?
回复
zinter788
2006年02月22日 21:13:59
6楼
请问有规范可查吗?工业用的
回复
wyxsacf
2006年02月22日 21:42:44
7楼
低压柜一般用8#槽钢,趴着放。高压柜一般用10#槽钢,立着放。我公司都是这样。
回复
jpndcyg
2006年02月23日 05:46:47
8楼
我们习惯做法是低压柜用10号槽立放,高压柜用10号槽横放,主要是考虑同柜子角钢配套
回复
tcchezhong
2006年02月23日 08:12:32
9楼
全国通用图集中有安装图,你这个8#槽钢就行了。
拿全国通用图集去跟他们交涉。
回复
xzw5343@co163
2006年02月23日 08:18:26
10楼
趴着放的没见过
回复
renshenghebi
2006年02月23日 09:24:29
11楼
我选的是100*48*5.3
回复

相关推荐