1.电线的结构住宅电气线路一般采用只有一层塑料绝缘的铜芯电线,它通常穿于塑料管或钢管之中暗敷在墙里,为的是避免受机械损伤。2.电线截面与载流量电线的截面指的是电线内铜芯的截面,住宅内常用的电线截面1.5㎡、2.5 ㎡、4 ㎡、6 ㎡、10 ㎡、16㎡ 、25㎡、35㎡、50㎡等。载流量指的是电线在常温下持续工作并能保证一定使用寿命(如30年)的工作电流大小。电线载流量的大小与其截面积的大小有关,即导线截面越大,它所能通过的电流也越大。如果线路电流超过载流量,使用寿命就相应缩短。如不及时换线,就可能引起种种电气事故。
住宅电气线路一般采用只有一层塑料绝缘的铜芯电线,它通常穿于塑料管或钢管之中暗敷在墙里,为的是避免受机械损伤。
2.电线截面与载流量
电线的截面指的是电线内铜芯的截面,住宅内常用的电线截面1.5㎡、2.5 ㎡、4 ㎡、6 ㎡、10 ㎡、16㎡ 、25㎡、35㎡、50㎡等。载流量指的是电线在常温下持续工作并能保证一定使用寿命(如30年)的工作电流大小。电线载流量的大小与其截面积的大小有关,即导线截面越大,它所能通过的电流也越大。如果线路电流超过载流量,使用寿命就相应缩短。如不及时换线,就可能引起种种电气事故。
3.电线的短路起火
电线绝缘需具有一定的耐受电压的能力,如果电线电流超过载流量,电线将发热加剧,则其绝缘能力随之迅速降低,称之为绝缘加速老化。最后导致绝缘能力丧失,被电压击穿,使金属线芯直接接触或通过电弧而导通,这称之为短路。电线短路时产生异常高温或电弧电火花,引起近旁可燃物质起火,这就是常说的电气火灾。电气短路也可使电气设备带危险电压,而引起触电事故。
4.用负荷
一住宅的用电负荷是指该住宅内出现的持续一定时间的最大负荷,以千瓦(KW)表示。例:某一家庭有80瓦电视2个,1500瓦(即2匹)空调2个,250瓦电冰箱1个,400瓦洗衣机1个,1500瓦微波炉1个,1500瓦电熨斗1个,1000瓦电饭煲1个,3000瓦电热水器1个,照明灯具的功率合计为350瓦则其总安装负荷为:80×2+1500×2+250+400+1500+1500+1000+3000+350=11.160 千瓦将11。乘以一共用系数如0.5,则此套住宅的设计用电负荷约5。5千瓦,计入功率数后,其最大持续负荷电流约32安培。
5.电度表
电度表(俗称电表)是用来计量每个家庭用电量的计量工具。在电度表的铭牌上标有5(20)安培、或10(40)安培等字样,它表示的是电度表的规格。其中括号前的数字代表电表的额定电流,括号内的数字则表示电度表允许通过的最大电流。一般来说,电度表的规格反映了住宅的设计用电负荷。
6.用电量
即用电负荷所消耗电能的数量,采用"度"(即"千瓦/时")为单位,它等于用电负荷的功率与工作时间的乘积。以一4.5千瓦的电磁灶为例,用它烧开4升水需要4分钟,则所耗的电量为0.3度,按一度电0.4元计,则成本为0.12元。
7.户配电箱
户配电箱内一般装有总闸和若干分支回路的断路器/漏电保护器,有时也装熔断器和防雷击计算机的电涌防护器.户配电箱通常自住宅楼总配电箱或中间配电箱以单相220V电压供电。
8.分支回路
每户的分支回路是指从户配电箱引出的若干供电给用电设备或插座的末端线路.例如照明回路/一般插座回路/专供炊具、电热等大功率用电设备的大电流插座回路。
9.漏电保护器
漏电保护器俗称漏电开关,是用于在电路或电器绝缘受损发生对地短路时防人身触电和电气火灾的保护电器,一般安装于每户配电箱的插座回路上和全楼总配电箱的电源进线上,后者专用于防电气火灾。
10. 电气竣工简图
电气竣工简图,是施工方电气施工完毕后,为业主留下的电路走向、施工图,以备以后检查、维修和改造时做依据。其中应标明电线和暗管的标高数量、规格及走向,以及接线盒的位置。
一套完整家居电气线路介绍应包括有:该套住宅的设计负荷、进户线截面、回路及插座数量等。根据国家标准和未来家庭用电发展趋势,建议您的住宅电气线路应达到如下标准,以满足您未来的小康生活:用电设计负荷在6千瓦以上,室内回路数不低于5个,大功率电器(如柜式空调)配有独立的回路,进户线截面不小于10平方毫米,墙上固定插座数不少于18个。如果您购买的住房面积较大,对电气配置的要求也应相应更高。