冬施楼板拆模强度要求达到多少
csbbill
csbbill Lv.3
2010年12月03日 11:14:50
来自于建筑施工
只看楼主

冬施楼板拆模强度要求达到多少?板跨度大于2m,小于8m!平时只要求达到75%以上就可以,冬施是不是要求达到100%以上!

冬施楼板拆模强度要求达到多少?板跨度大于2m,小于8m!平时只要求达到75%以上就可以,冬施是不是要求达到100%以上!
免费打赏
筛糠
2010年12月03日 14:59:30
2楼
就是一个强度的要求,满足即可,规范上并没有强调这个问题,也真是没必要。
回复
csbbill
2010年12月03日 19:56:00
3楼
好像有一种说法,就是板顶有荷载的话就要求达到100%以上!
回复
szhen1979
2010年12月03日 22:34:17
4楼
拆除模板的前提是什么?
1、上层是否施工,施工荷载是多大?
2、结构的跨度,自重;
3、冬季防冻是为了保证结构的强度,由于温度低强度增长慢,重要的是保温;
回复
csbbill
2010年12月05日 09:16:32
5楼
隔一层在施工,板跨长边最大跨度5米左右,板厚110mm、120mm。剪力墙结构!结构自重会计算,但这个施工荷载不知道怎么计算。
回复
jingjun8426
2010年12月07日 16:23:16
6楼
强度要求是没有变化的。因为冬天混凝土的强度发展较慢,只是龄期要长一些,所以是要看同条件试块的压强报告达不达标,这才是能不能拆模的关键。
回复
zhaopan_123
2010年12月07日 17:29:28
7楼
强度只须75%即可。
回复
jiangweihua
2010年12月12日 17:25:17
8楼
不管东施还是夏施,根据同条件试块的试压强度,按砼规范要求拆模。