有一条线路运行超过20年,采用的Lj-120和lj-20导线作为干线和支线进行敷设,作为裸导线,所谓的老化是什么意思?是不是有必要更换在线等。。。。。。
有一条线路运行超过20年,采用的Lj-120和lj-20导线作为干线和支线进行敷设,作为裸导线,所谓的老化是什么意思?
是不是有必要更换
在线等。。。。。。
12楼
从运行年限来说20年并不长
最主要看线路本体状态怎么样?
回复
13楼
路过,看一下,围观:lol
回复
14楼
没有出过啥问题,就么必要换把。哈哈。当然,有钱了,还是换换好,要与时俱进嘛!
回复
15楼
对啊,规范有没有提到电气装置的运行年限啊
回复
16楼
A安全第一 如果断线多就换得了
回复
17楼
没有硬伤就不用换。
回复
18楼
一般不需要更换 ,如果没什么问题的话。但是定期检查是少不了的
回复
19楼
线路导线、金具一般情况下不是严重腐蚀环境运行50~60年都没有问题,绝缘子每年要检测绝缘,不合格的随时更换。如果是铁塔线路,铁塔运行50~60年也没有问题,如果是水泥杆线路,则应对水泥杆进行鉴定,如水泥杆是否有水泥脱落、露筋等,如果水泥杆表面状况良好,那么该线路就没有更换的必要了。
回复
20楼
o,百家争鸣,我还继续查资料,找理论,等有结果再告诉大家。谢谢大家的提醒。
回复