有一条线路运行超过20年,采用的Lj-120和lj-20导线作为干线和支线进行敷设,作为裸导线,所谓的老化是什么意思?是不是有必要更换在线等。。。。。。

有一条线路运行超过20年,采用的Lj-120和lj-20导线作为干线和支线进行敷设,作为裸导线,所谓的老化是什么意思?
是不是有必要更换
在线等。。。。。。
qzfgzzy
2010年12月03日 11:30:04
2楼
不知道这个线路在什么环境中,其供电的负荷是什么?负荷有多大?现在故障多不多?
假如线路在人口比较多的地区,或者负荷又比较重要且基本达到线路所能承担的上限,现在故障又比较多,则应该更换。
如果不是上面所说的情况,不更换也是可以的。
但是,如果单位经济条件比较好,从安全和供电的可靠性出发,最好还是更换。
回复
lingxuct
2010年12月03日 11:47:48
3楼
支持楼上!安全第一,对人身安全威胁严重时,必须更换。如线路架设在人员稀少的山区,断线也不太可能伤到人,且运行中很少发生断线,可以继续使用。
回复
liuss369
2010年12月03日 19:37:27
4楼
不换,就是不换,谁说也不换。为什么呢,因为我们定的标准太过了。
回复
jzx0476
2010年12月03日 21:06:09
5楼
其实,首先要考虑安全,1987年开始运行到现在,也许早些年的产品质量要好点。
现在就是想知道理论的计算值是多少?比如,运行20年了,他的电阻率能减低多少?
回复
yangxh67
2010年12月04日 13:30:16
6楼
换还是不换应具体问题具体分析,所谓老化是指线路运行多年,风吹日晒,导线摆动,金属疲劳、氧化、腐蚀容易折断导致事故发生。如果线路经常长时间过负荷,那应该考虑更换。
回复
2010lzp
2010年12月04日 14:58:22
7楼


支持你的意见。安全第一,但有一些地区,比如山区、少人的地方,线路的老化、腐蚀没那么严重,完全可以运行30年以上的地区,就没有更换的需要,除非建设单位是闲钱太多没处花!
永远要记住,安全第一,经济第二!楼上也有朋友说的很对,我们的标准本来就是不是临界情况,有很多地方考虑的裕度都很大,标准要求的过高,很多运行了20年、30年以上的线路的工况甚至不必新建的线路差多少
回复
lingxuct
2010年12月05日 10:20:33
8楼
不是线路寿命只有20年或30年,应考虑线路有没有断线的可能(是指无外界机械操作,正常运行中因线路本身原因而断线),如有,则断线最有可能的部位在哪,那里发生断线时会不会伤到人?

如何判断会不会断线?①以前是否断过线;②某些区域的杆距有否过大;③线路是否存在外界因素额外受力;④线路下可能因政策规划原因,在以后需要移位。
回复
jzx0476
2010年12月05日 15:42:43
9楼
谢谢各位的回复
1、目前负荷率很低,完全没有达到设计值或者所谓的经济值。
2、没有发生断线的情况
3、某些人想在节能上做文章
4、线路运行在空旷的地方,不存在环境条件恶劣的疑问,也没有化工厂。
5、因为没有测试数据,或者也不知道怎么测试或者对比,如果直接换了,是不是除了换线还要换金具,反正都一起运行了20多年了。但是经济评价怎么写,排除安全因素。因为目前为止没有发生断线之类的事情,每年的检修i,也没有发现。
回复
lingxuct
2010年12月05日 17:31:49
10楼
“经济评价怎么写,排除安全因素”的说法不妥,不管办任何事情,都要安全第一!

经济评价,就按上面5条写,还需要测量数据。如“目前负荷率很低”,经测量只有nnA电流,离120平方LJ裸线条件的286A差nnA;(根据运行记录)多少年来没有发生过断线;因线路有120平方,实际电流只有nnA,实际线路损耗只有xxW,换线反而会增加成本;“线路运行在空旷的地方,不存在环境条件恶劣的疑问,也没有化工厂”,散热条件好,没有腐蚀性气体破坏。

线路没有经过人群密集区,离建筑物距离也符合规范要求,万一断线也不会发生人身安全问题。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-12-5 17:33 编辑 ]
回复
y502x
2010年12月05日 22:22:44
11楼
规程规定是要进行大修,不是说是更换.估计用了那么久,线路金具及塔材应应该腐蚀得差不多了,特别提醒楼主,象一些开口销\平垫等如果腐蚀脱落,很易发生绝子掉串事故的.,