柴油机设置在地下层的问题
gaozuoqi
gaozuoqi Lv.2
2010年12月03日 08:30:13
只看楼主

高规:4.1.3.1 柴油发电机房可布置在建筑物的首层或地下一、二层,不应布置在地下三层及以下。柴油的闪点不应小于55℃;强条。现在有一个工程,一类高层,五栋塔楼,三层“半地下室”,一层地下室,请问半地下室算不算地下室,我的柴油机能否设在地下室层,即三层半地下室的下层,即“地下四层”请高手指教!!![ 本帖最后由 gaozuoqi 于 2010-12-3 08:31 编辑 ]

高规:4.1.3.1 柴油发电机房可布置在建筑物的首层或地下一、二层,不应布置在地下三层及以下。柴油的闪点不应小于55℃;强条。
现在有一个工程,一类高层,五栋塔楼,三层“半地下室”,一层地下室,请问半地下室算不算地下室,我的柴油机能否设在地下室层,即三层半地下室的下层,即“地下四层”
请高手指教!!!

[ 本帖最后由 gaozuoqi 于 2010-12-3 08:31 编辑 ]
免费打赏
gaozuoqi
2010年12月03日 10:03:31
2楼
有没有高手能指点一下啊
回复
yuhuabin
2010年12月03日 10:28:15
3楼
可以放到地下室,但要注意通风,和防潮,隔音!。。。所以不经济!
回复
loujinpu
2010年12月03日 11:56:17
4楼
不应从经济的角度分析,应从安全和防火方面分析,我认为不行,不符合国家规范
回复
xrg885
2010年12月03日 12:05:21
5楼
绝对不行,死的人不少,都是它的尾气。
回复
gaozuoqi
2010年12月03日 12:23:18
6楼
我这个完全被埋在地下的只有一层,由于室外地坪由高到低,所以形成了上面三层“半地下室”,就有了以上的问题。如果我放在最底层,实际对有一侧路来说,它是地下一层,但对于另外一侧路来说,它就是地下四层。如果我放在三层“半地下室”的最上面一层,对一侧路来说,它在地下一层。但对于另外一侧路来说,它就在地上三层了(而且已经架空起来了,在临街商铺的上面),请大家帮忙帮我分析一下,放在最底层(即完全被埋在地下的那一层)行不行。以上的它指的是柴油发电机房,呵呵!!!
回复
f051010801
2010年12月03日 15:24:53
7楼
那就放在倒数第二层吧
回复
qoqodu
2010年12月03日 18:49:30
8楼
考虑到配电离负荷中心近些以及柴油机房设置所需的进排风条件,建议设置在-1层
回复
yygdgssjs
2010年12月04日 02:49:28
9楼
半地下室算地下室,且通风和防潮的问题好解决
回复
kmwhzf
2010年12月04日 22:34:57
10楼
楼主和我遇到的问题相同,建筑希望我们设在最下面一层,结构的剪力墙好处理,我个人觉得不妥,一个防水问题无法彻底解决,现在地下室被水淹起来的事情在我们这里经常发生,在最下面一层的上一层怎么都比在最下层好吧。
回复
zjzwf
2010年12月05日 16:11:29
11楼
不行,不符合国家规范:L :L
回复