审图意见再讨论::人防防火规范8.1.3
luozi8250
luozi8250 Lv.12
2006年02月22日 10:50:38
来自于防雷减灾
只看楼主

北京建筑设计研究院的审图意见::人防内 消防电源与非消防电源应分开(含照明),应从变电室单给!!附::《人民防空工程设计防火规范》第8.1.3条:消防用电设备的供电回路应引自变压器低压侧设置的专用消防配电柜或专用供电回路。这岂不是很麻烦:??高手指点

北京建筑设计研究院的审图意见
::人防内 消防电源与非消防电源应分开(含照明),应从变电室单给!!

附::《人民防空工程设计防火规范》第8.1.3条:

消防用电设备的供电回路应引自变压器低压侧设置的专用消防配电柜或专用供电回路。

这岂不是很麻烦:??
高手指点





免费打赏
xudi1234
2006年02月28日 12:24:05
12楼



4路还好啊!不复杂!
回复
xudi1234
2006年02月28日 12:28:10
13楼


天晴说的应该不是人防内部的变电所!
回复
cxuzhu
2006年02月28日 19:16:37
14楼
人防工程本身很少有做变电所的,而且如果是综合的变电所一般也不会放在人防区.
回复
cxuzhu
2006年02月28日 19:18:18
15楼

建议再看看新出的设计范例,这本讲了很多具体的做法,我这几天看了后收获不少,呵呵
回复
大鼻山
2006年02月28日 22:01:00
16楼
都不明白楼主想咨询什么,呵呵
回复
大鼻山
2006年02月28日 22:02:00
17楼

那本标准图是糊弄人的,连电动阀的控制原理都省略了。。。
回复
黑铁匠
2006年03月01日 10:27:54
18楼
我一般进4路,消防两路(供消防动力);其他两路一光一力,供一般照明、应急照明、动力。
回复
luozi8250
2006年03月01日 15:56:37
19楼


1:有必要吗??
2:计量如何匹配??
3:外线如何匹配??
我就是想讨论一下
回复