审图意见再讨论::人防防火规范8.1.3
luozi8250
luozi8250 Lv.12
2006年02月22日 10:50:38
来自于防雷减灾
只看楼主

北京建筑设计研究院的审图意见::人防内 消防电源与非消防电源应分开(含照明),应从变电室单给!!附::《人民防空工程设计防火规范》第8.1.3条:消防用电设备的供电回路应引自变压器低压侧设置的专用消防配电柜或专用供电回路。这岂不是很麻烦:??高手指点

北京建筑设计研究院的审图意见
::人防内 消防电源与非消防电源应分开(含照明),应从变电室单给!!

附::《人民防空工程设计防火规范》第8.1.3条:

消防用电设备的供电回路应引自变压器低压侧设置的专用消防配电柜或专用供电回路。

这岂不是很麻烦:??
高手指点





免费打赏
luozi8250
2006年02月22日 10:51:04
2楼
http://co.163.com/forum/content/221_70972_1.htm
回复
雨过天晴
2006年02月22日 13:44:22
3楼
一般都是建筑物地下室做人防,内设变电所,消防电源采用专用回路很容易实现啊
回复
luozi8250
2006年02月22日 18:01:42
4楼


如果变配电室不在本建筑物人防呢??
回复
专业电气人
2006年02月23日 09:44:24
5楼
直接来两路电源,互为备用。有变电所的我也觉得太复杂,要来6路电源。以前好象还同意来两路的做法,现在都不行了。
回复
luozi8250
2006年02月23日 10:29:43
6楼
大家看那本 FD01~02
人防电气图籍了吗??

前半部是 建设部院编的 . 后半部是北京建筑院编的 完全不一样
回复
luozi8250
2006年02月23日 10:30:47
7楼


至少4路.这就复杂了
还有 必须要求变配电室,外线配套
回复
maxiaolin_0431
2006年02月27日 14:44:30
8楼
罗子哥哥,你要是消防和不消防不分开的话,你怎么由非人防引到人防的,现在不过是多了路进线呀!还那么引呀!
回复
大鼻山
2006年02月27日 18:50:58
9楼

人防和消防配电基本就是分开的(照明除外)
回复
大鼻山
2006年02月27日 18:51:35
10楼

人防内很少直接设置变电所吧
回复
wuxianchuangyi
2006年02月28日 00:03:31
11楼
楼主问题的侧重点是什么?
你就不是人防,消防电源与非消防电源也得分开吧?
回复