28层的消防电梯必须用阻燃或耐火电缆吗?
hdwjg
hdwjg Lv.2
2010年12月02日 19:52:10
只看楼主

新做的28层的消防电梯用的是普通的YJV22电缆加防火桥架在电气井内敷设,验收时说必须用阻燃或耐火电缆。查GB50045-2005《高层民用建筑防火规范》有关电气线路的条文如下: 9.1.4消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定: 9.1.4.1暗敷设时,应穿管井应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm;明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽;

新做的28层的消防电梯用的是普通的YJV22电缆加防火桥架在电气井内敷设,验收时说必须用阻燃或耐火电缆。查GB50045-2005《高层民用建筑防火规范》有关电气线路的条文如下:
9.1.4消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
9.1.4.1暗敷设时,应穿管井应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm;明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽;
9.1.4.2当采用阻燃或耐火电缆时,敷设在电缆井、电缆沟内可不长期防火保护措施;
9.1.4.3当采用矿物绝缘类不燃性电缆时可以直接敷设;
9.1.4.4宜于其它配电线路分开敷设;当敷设在同一井沟内时,宜分别布置在井沟两侧。
根据以上条文,我觉得普通的电缆加防火桥架在电气井内敷设,满足9.1.4.1条中“明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽;”规定。也就是说28层的消防电梯采用普通的电缆加防火桥架可满足消防的防火要求,不一定非要用阻燃或耐火电缆。
不知道我这样理解对吗?请高手指点。
免费打赏
w553634542
2011年12月18日 20:53:41
12楼
还得用低烟无卤的耐火电缆
回复
yanglifeng226
2011年12月18日 23:14:37
13楼
明确要求一类高层消防设备采用耐火低烟无卤电缆 阻燃是不行的
回复
xpmhs
2012年04月04日 16:25:42
14楼
还是按规范规定的来选型!
回复
yinhuixiayan2004
2012年04月04日 23:59:46
15楼
必须的,花点钱搞定吧
回复

相关推荐

APP内打开