28层的消防电梯必须用阻燃或耐火电缆吗?
hdwjg
hdwjg Lv.2
2010年12月02日 19:52:10
只看楼主

新做的28层的消防电梯用的是普通的YJV22电缆加防火桥架在电气井内敷设,验收时说必须用阻燃或耐火电缆。查GB50045-2005《高层民用建筑防火规范》有关电气线路的条文如下: 9.1.4消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定: 9.1.4.1暗敷设时,应穿管井应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm;明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽;

新做的28层的消防电梯用的是普通的YJV22电缆加防火桥架在电气井内敷设,验收时说必须用阻燃或耐火电缆。查GB50045-2005《高层民用建筑防火规范》有关电气线路的条文如下:
9.1.4消防用电设备的配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:
9.1.4.1暗敷设时,应穿管井应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm;明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽;
9.1.4.2当采用阻燃或耐火电缆时,敷设在电缆井、电缆沟内可不长期防火保护措施;
9.1.4.3当采用矿物绝缘类不燃性电缆时可以直接敷设;
9.1.4.4宜于其它配电线路分开敷设;当敷设在同一井沟内时,宜分别布置在井沟两侧。
根据以上条文,我觉得普通的电缆加防火桥架在电气井内敷设,满足9.1.4.1条中“明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽;”规定。也就是说28层的消防电梯采用普通的电缆加防火桥架可满足消防的防火要求,不一定非要用阻燃或耐火电缆。
不知道我这样理解对吗?请高手指点。
免费打赏
dannyofsz
2010年12月02日 20:39:55
2楼
我想可不可以这样理解,消防设施一般都用阻燃或耐火导线,因为桥架内也可能串火,不知道这么理解可不可以,请指点.
回复
hdwjg
2010年12月03日 14:15:02
3楼
高层建筑中,电气井内的桥架在穿线完工后,每层在穿越楼板处桥架内外要进行防火封堵。:victory: :victory:
回复
lch999
2010年12月04日 11:49:11
4楼
这个时候还有不用阻燃的电缆吗?看你是想问用阻燃的可不可以代替耐火吧?
不知耐火的比阻燃的贵多少?
回复
cqluhai96321
2010年12月04日 13:07:35
5楼
耐火的比阻燃的贵7%
回复
lyx-007
2010年12月04日 21:43:12
6楼
耐火导线查GB50045-2005
回复
电气李工
2011年11月24日 16:22:46
7楼
消防电梯验收我们都用了NH 的电缆!
回复
dancer2011
2011年11月25日 16:38:35
8楼
回复
fengyachaop77
2011年11月27日 20:20:06
9楼
新民规
13.10.4 消防设备供电及控制线路选择,应符合下列规定:
1 火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用矿物绝缘电缆;
2 火灾自动报警保护对象分级为一级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,宜采用矿物绝缘电缆;当线路的敷设保护措施符合防火要求时,可采用有机绝缘耐火类电缆;
3 火灾自动报警保护对象分级为二级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用有机绝缘耐火类电缆;
4 消防设备的分支线路和控制线路,宜选用与消防供电干线或分支干线耐火等级降一类的电线或电缆。

规范以最新的为准,新民规为行业规范,而且比高规新
回复
任逍遥
2011年11月28日 11:09:46
10楼
必须用耐火的,因为防火桥架只能防外部着火,不能放电缆着火
回复
whoamino1
2011年11月28日 11:57:29
11楼
呵呵,我只来学习
回复

相关推荐

APP内打开