急求大神指点双层地下室顶板加固问题
jacklan2006
2010年12月02日 17:26:48
只看楼主

1、地下室顶板上要过40T的重车,请问怎么样进行加固?我们考虑的是在地下室顶板上加5CM后的细砂然后在细砂上铺设钢板;2、顶板施工图简介:地下室共两层,重车通道考虑在消防车道上,顶板梁为井字梁,钢筋为HRB400,柱子为500*500,柱主筋为HRB335 16;

1、地下室顶板上要过40T的重车,请问怎么样进行加固?
我们考虑的是在地下室顶板上加5CM后的细砂然后在细砂上铺设钢板;
2、顶板施工图简介:
地下室共两层,重车通道考虑在消防车道上,顶板梁为井字梁,钢筋为HRB400,柱子为500*500,柱主筋为HRB335 16;
免费打赏
jiegou0371
2010年12月02日 23:11:19
2楼
谁的没回复我就回复给谁
回复
0303100458
2010年12月03日 01:08:48
3楼
如果原来是消防车通道的话荷载一般都不会小,都应该是考虑可以通过30T的消防车的,现在要过40T的车,看看原顶板设计的时候梁板柱钢筋有没有富余,把40T的荷载折算成均布荷载后输入计算一次,看看于实际承载力差多少(5%~10%以内的话应该是不会出问题的),主要应该先查看梁柱,梁柱差得多的话就要考虑加大柱截面及加高梁截面,板的话在规则的板跨情况下荷载变化10T应该不需要加固什么,如果钢筋差很多(譬如说支座钢筋)那就考虑稍微加厚板厚,然后按照加厚的板厚再计算一次看看是否满足,我遇到一个案例就是设计时顶板仅考虑5.0KN/m3的施工荷载,结果施工单位在顶板上面堆了1.5m的土(相当之神勇),结果是地下室柱子柱头混凝土爆裂,柱头钢筋向外弯曲变形,但是梁板没有出现明显的裂缝或破坏,也是井字梁结构,8mx8m的跨度,600x600的柱子,由此可见楼主你遇到的情况仅考虑加固楼板是不安全的做法,“加5CM后的细砂然后在细砂上铺设钢板”这个做法对楼板起作用,但是梁柱的话就只有加重的份,重点应该是在梁柱承载力部分,楼板不开裂但是梁柱都开裂了整个地下室结构就报销了,但是反过来梁柱没有问题而仅仅是楼板开裂那麻烦就小多了
回复
jacklan2006
2010年12月03日 11:27:18
4楼
我们这里的消防车道设计为2KM每平方米,但是我们这里的负责说只考虑钢板传力均匀就行了,梁可以暂时不用考虑。
回复
whjsun
2011年07月06日 12:29:40
5楼
期待深入讨论
回复
chq18
2011年07月06日 12:42:18
6楼
期待深入讨论