变压器容量的确定
wyp2k
wyp2k Lv.2
2006年02月22日 09:14:47
来自于变压器
只看楼主

请问各位高手,我现在有一台400kW的380V的鼓风机,其启动电流为3倍额定电流,需要选择多大的配电变压器?

请问各位高手,我现在有一台400kW的380V的鼓风机,其启动电流为3倍额定电流,需要选择多大的配电变压器?
xuhanbing21
2006年02月22日 09:29:44
2楼
500KVA 电动机加电容补偿
回复
王若男
2006年02月22日 09:50:27
3楼
建议用800KVA的变压器,它提供的二次电流约1200A;如果条件不许可,最小应但不小于630KVA,而且要有电容补偿。
回复
流春
2006年02月22日 10:09:02
4楼
同意楼上
回复
wyp2k
2006年02月22日 10:52:29
5楼
需不需要考虑电动机的启动方式,如直起还是经过软起动来启动?
回复
dsy123456
2006年02月22日 11:36:43
6楼
期待更多建议
回复
davidelec
2006年02月22日 12:53:25
7楼
630KVA,进线电流IJS=1040A来选开关.要有电容补偿200KVAR。
 
回复
wqc.54899
2006年02月22日 13:01:37
8楼
该鼓风机用软起动要电容补偿,用630KVA的变压器很好。
回复
w2954
2006年03月15日 20:24:29
9楼
要有电容补偿200KVAR,那是自动补偿吗?请问各位。我现在有4台90kW的冰水机,其启动电流为额定电流3倍,需要选择多大?
回复
zmhaax
2006年03月15日 21:37:07
10楼
我認為應該不小于630KVA!還要加上電容補償!
回复
w2954
2006年03月16日 18:57:43
11楼
请问个位高手:我厂800KVA变压器,
累加负载1400KW,累加电流1680A,可实际才650A,为什么?(设备运行中)
回复