1、本工程为超高层(120M~140M)住宅群,地下两层为一类车库,请问在地下的变配电房、发电机房是否要设CO2灭火系统?大家如何处理?2、超高层公共建筑物的地下变配电房内是否设CO2灭火系统?请各位大虾指教!
1、本工程为超高层(120M~140M)住宅群,地下两层为一类车库,请问在地下的变配电房、发电机房是否要设CO2灭火系统?大家如何处理?
2、超高层公共建筑物的地下变配电房内是否设CO2灭火系统?
请各位大虾指教!
2楼
以前超高层建筑较少时,认为变配电室、发电机房等危险大的房间,设计一般考虑不宜采用水喷淋灭火,而采用co2灭火系统,现在规范并没有对此做出特殊要求,柴油发电机房现规范可用水喷淋灭火,可以考虑灭火器配置,但是灭火器配置要求按照中危险级考虑。
回复
3楼
现在我国规范好象并没有提到柴油发电机房可用水喷淋啊?我只是在NFPA上看到过说可以做普通喷淋的
回复
4楼
在《高规》中说应设置气体灭火系统的,其中有条是“其他特殊重要设备室”,但在《人防规范》中倒是提到了“变配电室宜设二氧化碳等气体灭火系统,但不应采用卤代烷1211,1301灭火系统。”
如果配电室面积够大的话,不防设了好。不过的确很难定的。
回复
5楼
谢谢各位大虾!
好像深圳的赛格广场和罗湖商务中心的变配电房设置了CO2灭火系统.所以我认为超高层公共建筑物设比较好!超高层住宅也许可以不设!
请各位大虾结合自己做的工程发表意见.我这个项目在成都!
回复
6楼
咋,没人顶?自己顶一下!
回复
7楼
公安部最新2007年6月20日发行《关于贯彻公共安全行业标准加强消防监督有关问题的通知》(见公消[2007]226号)中有明确规定高层民用建筑中的配电室应设气体灭火系统,所有说以后肯定是要设的。
回复
8楼
应该是水喷雾系统,灭火器配置也不是按中危险级考虑!
回复
9楼
我看你要考虑气体灭火系统了。
回复
10楼
7.6.6.1 燃油、燃气的锅炉房、柴油发电机房宜设自动喷水灭火系统;
至于灭火器危险等级,你去看看灭火器规范附录D,我这里贴图贴不上来。
回复