《低压配电设计规范》第5.2.7条 “在建筑物的顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线”;请问:目前比较明确的 顶棚 包含 吊顶, 除吊顶外,还包括哪些地方?
《低压配电设计规范》第5.2.7条 “在建筑物的
顶棚内,必须采用金属管、金属线槽布线”;
请问:目前比较明确的
顶棚 包含 吊顶, 除吊顶外,还包括哪些地方?
2楼
吊顶内不允许使用“阻燃PVC管”???
回复
3楼
有些规范上,《民归》和《建筑设计防火规范》上是可以 使用 “阻燃PVC管”, 但《低压配电设计规范》则写了 “在顶棚内,必须使用 金属管,金属线槽”, 现在审图中心的综合意见是, 坚持在 吊顶内 使用金属管布线。 这个问题可以参见《建设工程施工图设计审查技术问答》第108页,第14条。
现在想问的是,顶棚 这个概念,究竟包含 哪些地方 ?
回复
4楼
shyjr 发表于 2010-12-7 09:14 有些规范上,《民归》和《建筑设计防火规范》上是可以 使用 “阻燃PVC管”, 但《低压配电设计规范》则 …同意
观点
回复
5楼
哇这帖子都2010年的啊 《低压配电设计规范》有2011版的 没有这条规定了,只有
7.2.8“在建筑物闷顶内有可燃物是应采用金属导管·········”
回复
6楼
声明一下,消防规范中有不允许使用PVC管的,因为消防报警线路是在外界着火时,能及时报警,报警线路要能在着火场合内保证工作一段时间,所以,要求用钢管。
回复
7楼
lingxuct 发表于 2013-9-22 19:54 声明一下,消防规范中有不允许使用PVC管的,因为消防报警线路是在外界着火时,能及时报警,报警线路要能在着 …有这条规定吗?
回复
8楼
j00770615 发表于 2013-9-23 08:07 有这条规定吗?你相信就有,如果不信,则由你好了,我不会负责的,做设计的要负责任的!
回复
9楼
不能用PVC管的
回复
10楼
烧柴油的ufo 发表于 2013-9-22 15:27 哇这帖子都2010年的啊 《低压配电设计规范》有2011版的 没有这条规定了,只有 7.2.8“在建筑物闷顶内有可 …对。。。。
回复