楼梯设计疑问
tumzxian78945612
2010年12月02日 09:30:49
只看楼主

本人在我朋友工地上,看到这样一个现象。基础是桩基,承台之间没有梁相连接,地下室板厚度550MM。楼梯钢筋就直接锚入地下室板上施工起来。楼梯下面没有梁。也没有基础呀。不是说楼梯要有基础。或有地梁吗?

本人在我朋友工地上,看到这样一个现象。基础是桩基,承台之间没有梁相连接,地下室板厚度550MM。楼梯钢筋就直接锚入地下室板上施工起来。楼梯下面没有梁。也没有基础呀。不是说楼梯要有基础。或有地梁吗?
免费打赏
0303100458
2010年12月05日 12:35:53
2楼
地下室底板550mm厚足以做楼梯的基础了,楼梯是在地质条件差的情况下需要做基础,防止沉降带来梯板开裂,现在都有一个550mm厚的底板了,直接就在上面做个楼梯没有任何问题
回复
wanqiaosheng
2010年12月05日 15:00:11
3楼
肯定没有问题,楼梯的荷载很小的。
回复
ruyingsuixing002
2010年12月08日 14:56:48
4楼
楼梯连到地下室底板 没问题的
回复
wuyuan9833
2010年12月08日 17:01:49
5楼
如果你的楼梯为一般的跨度的,基本没什么问题的,因为地下室底板550mm厚了,楼梯下是要做基础的。你试算下,楼梯荷载传导底板。底板的正截面承载力计算满足否?板底受拉钢筋是否满足?
估计问题不大的。