设计一个三,四层的教学楼,建筑体积超过5000立方米,设室内消火系统(无其他生活用水系统),上设一消防水箱,市政水可直供水箱,储存10分钟用水量,这很难满足上层最不利消火栓的充实水柱,但都这么做,有无其他增压设施。这样的水箱有什么用呢?敬请哥哥姐姐们赐教,谢谢!!

设计一个三,四层的教学楼,建筑体积超过5000立方米,设室内消火系统(无其他生活用水系统),上设一消防水箱,市政水可直供水箱,储存10分钟用水量,这很难满足上层最不利消火栓的充实水柱,但都这么做,有无其他增压设施。这样的水箱有什么用呢?敬请哥哥姐姐们赐教,谢谢!!
免费打赏
lichuanhe
2002年08月10日 13:36:33
2楼
应该可以不做水箱的
回复
dvd
2002年08月10日 14:57:14
3楼
万一市政停水,这十分钟水可就有用啦。
回复
sizhilu
2002年08月10日 16:55:37
4楼
虽然压力不够,还是有水,市政停水时比没水好多了,补灭初期火灾是很重要的。
回复
叶秋枫
2002年08月10日 20:08:28
5楼
在消防中前十分钟的贮备水量是必须有的!
不管是水箱还是蓄水池,都必须有。
回复
mesgi
2002年08月10日 21:37:20
6楼
第8.4.1条 下列建筑物应设室内消防给水:
五、超过五层或体积超过10000m3的教学楼等其他民用建筑。

你说的这个工程可不设消防给水吧
回复
zjf2002
2002年08月12日 18:18:49
7楼
确保扑灭初期火灾用水量,你这种情况可不设消防泵,10MIN由消防车加压灭火即可.
回复
ccxcc_722002
2002年08月12日 19:03:17
8楼
设不设消防水箱应根据室外消防管网是否满足室内最不利点的消防水压及整栋建筑的消防水量。至于是否设加压装置,由于建规没有象高规那样强调指出,因此通常是不需要加压的,当然,加压更好。
回复
shn815
2002年08月13日 15:22:59
9楼
虽然压力不够,还是有水,市政停水时补灭初期火灾是很重要的。
回复
q131427
2002年08月13日 16:49:02
10楼
设不设消防水箱应根据室外消防管网是否临时高压给水系统,如是一般要设,如不是就不设
回复
fomao
2002年08月14日 10:52:50
11楼
我看消防水箱还是要加的,至于最不利点的水压不够可以加管道泵,向所说的才三四层我认为就不要加泵了(有浪费之嫌),如果是严格意义来说那是要加的!
回复