2楼
这样当然要跳闸了,漏电保护器失去平衡了。
回复
3楼
为什么会失去平衡呢?原因呢
回复
4楼
不对,那是N线有破皮现像和大地构成回路。对吗
回复
5楼
零线和大地构成回路 漏电开关的继电器就判断出现漏电现象
回复
6楼
单相漏电开关只有L线、N线电流相等时才不动作。如楼主所述的情况不管你是单独用零线还是用相线接负载,都会跳闸。原因是漏电开关只要感应到L、N的电流不平衡达到保护的动作电流时,就要跳闸。
回复
7楼
漏电开关内火线和零线同时穿过同一个互感器,当零火电流相等时合成磁场为零。漏电开关不动作。当负载发生漏电事故时或零线破皮旁路时,合成磁场不为零,大于15MA是推动跳闸回路跳闸。
回复
8楼
图中的负载根本没接相线,即L,N线电流均为0,按理应不会跳闸的,应该是其他原因
回复
9楼
因为漏电开关是通过电流来判断漏电情况是否存在的。个人认为可以这样理解,当我们用钳形表测量正常单相负荷的电流时只卡入零线或火线即可知道电流的大小,而两根线同时卡入时,电流值为零,可以判断电路没有漏电产生。各种结构的漏电保护器,基本原理都是一样的。如果我们选用只对三相电机的保护用漏电保护器3P即可,而同时有单相负载的电路就需要选4P(3P+N),且保护线不过漏保的。
[
本帖最后由 yanwenxing 于 2010-12-2 19:08 编辑 ]
回复
10楼
漏电保护器都是用电感原理的???
具体说说呗!!
回复
11楼
lz的意思是只有L进了漏电开关线圈,N线直接去负载了
这样当然会跳,因为线圈内进出电流不等
需要把N线一起接进去
回复