大功率远距离送电如解决????
joth2242
joth2242 Lv.2
2010年12月01日 21:48:33
只看楼主

1000KW 300米380V 送电如何解决???帮帮我????

1000KW 300米380V 送电如何解决???
帮帮我????
免费打赏
yaodingding
2010年12月01日 23:14:06
2楼
这个电压,这个功率,不合理
回复
xx_691214
2010年12月02日 06:59:45
3楼
分10路往出送!太不经济了!!!:L :L
回复
lyx-007
2010年12月04日 22:53:50
4楼
这个电压,这个功率,不合
回复
we0717001042
2010年12月05日 03:26:16
5楼
10K才行的哈,功率太大了哦
回复
混在电气
2010年12月05日 13:19:26
6楼
如果是不能用更高电压等级的话,看看是不是可以多分几组送过去,有时候这些事不是我们电气专业说的算,事实造成的,不经济不合理只要能做也得送,当然最好争取一下能用高压送过去。
回复
luzhengang1981
2010年12月05日 14:27:30
7楼
这么大的功率 最好用高压送电
回复

相关推荐

APP内打开