电流互感器和电压互感器都是利用电磁感应原理来工作的,它们都是有一个铁芯和两个二次绕组。内部结构应该没有什么区别,那么能不能用电流互感器来代替电压互感器呢?反之也一样。请不要跟我说电流互感器是串联在电路中,二次不能开路。电流互感器是并联在电路中,二次不能短路。这些大家都知道。
电流互感器和电压互感器都是利用电磁感应原理来工作的,它们都是有一个铁芯和两个二次绕组。内部结构应该没有什么区别,那么能不能用电流互感器来代替电压互感器呢?反之也一样。请不要跟我说电流互感器是串联在电路中,二次不能开路。电流互感器是并联在电路中,二次不能短路。这些大家都知道。
2楼
“内部结构应该没有什么区别”?错,两者之间在制造上面有很大的区别,虽然都是采用的电磁感应原理。
电压互感器相当于电压源,其输出阻抗非常小。而电流互感器相当于电流源,其输出阻抗非常大。
回复
3楼
谢谢斑竹的解答,我也知道电流互感器相当于一个电流源。电压互感器相当于一个电压源。如果说它们在制造上有很大的区别,那么区别又在哪里呢?假设有一个100/5A的电流互感器,一次穿线匝数为1匝。那么我在电流互感器的二次侧加一个100V的电压,在它的一次侧穿一根导线,在导线的两端是不是能感应出5V的电压来?
回复
4楼
可以,把电流互感器改装一下,加一个线圈绕组
回复
5楼
支持版主的观点!
电流互感器、电压互感器虽然其基本原理都是电磁感应,但是根据其不同的使用要求,其磁路、电路、阻抗的匹配等设计是有很大差别的,因此,不能用电流互感器代替电压互感器,同样电压互感器也不能代替电流互感器。
你想,某一个电流互感器其一次电流为额定电流时,二次电流为5A。其电流比可以知道。二次电压是多少伏??(你能知道吗?或者能测量吗??)你在二次加100伏,怎么一次就是5伏呢??(之所以电流互感器二次不能开路,就是因为电流互感器的二次开口电压非常大,一旦二次开路,就可能损坏电流互感器,同时如果人触及将非常危险。你是知道的????)
不知道楼主为什么要用电流互感器代替电压互感器,用在什么地方?可以介绍介绍吗?
回复
6楼
理论上是可以的。
只要你的电流互感器能受的了短路电流,而且系统容量足够大就可以。:lol
回复
7楼
关于继保方面的书有讲到:CT与PT工作时产生的磁通机理是不同的。CT磁通是由与之串联的高压回路电流通过其一次绕组产生的。此时二次回路开路时,其一次电流均成为励磁电流,使铁芯的磁通密度急剧上升, 从而在二次绕组感应出高达数千伏的感应电势。PT磁通是由与PT并联的交流电压产生的电流建立的,PT二次回路开路,只有一次电压极小的电流产生的磁通产生的二次电压,若PT二次回路短路则相当于一次电压全部转化为极大的电流而产生极大磁通,PT二次回路会因电流极大而烧毁。
回复
8楼
嗯,有些明白了,谢谢大家的解答。
回复
9楼
电压互感器和电流互感器长的不一样,颠倒使用没法接线啊,电流互感器是套在一次导体上的,电压互感器改成电流互感器没法改
回复
10楼
还是头一次听说有人要这么用电流互感器和电压互感器,长见识了
回复