散热器采暖和地暖系统阻力大家都写多少
lpfei108
lpfei108 Lv.9
2006年02月21日 15:30:44
来自于采暖供热
只看楼主

对于一栋6层的住宅楼,户内面积100平米左右,分别是散热器采暖和地暖,系统阻力大家都写多少。

对于一栋6层的住宅楼,户内面积100平米左右,分别是散热器采暖和地暖,系统阻力大家都写多少。
免费打赏
lingtong72
2006年06月07日 09:00:36
12楼
5万平方米多层小区,最不利环路,不加热表,地暖管最长120米,阻力14-15Kpa

cof1641779943163:可以留个联系方式吗?

回复
xiaofengwork
2006年06月07日 12:41:24
13楼
一般一个六层楼,运行阻力地热0.6,散热器0.5,稍大不犯病
回复
dlhongyuan
2006年06月09日 01:59:09
14楼
散热器采暖的阻力过去一般采用10kap, 地热要在30kpa以下
回复
jl-pang
2006年06月09日 16:43:18
15楼
我算的散热器采暖的阻力一般在10kpa~18kpa之间,地暖一般在20kpa~33kpa之间(算热表)。