散热器采暖和地暖系统阻力大家都写多少
lpfei108
lpfei108 Lv.9
2006年02月21日 15:30:44
来自于采暖供热
只看楼主

对于一栋6层的住宅楼,户内面积100平米左右,分别是散热器采暖和地暖,系统阻力大家都写多少。

对于一栋6层的住宅楼,户内面积100平米左右,分别是散热器采暖和地暖,系统阻力大家都写多少。
免费打赏
qlb0
2006年02月21日 16:46:00
2楼
散热器系统大约30KPa,地暖系统大约50KPa(包含热表阻力)。
回复
f_jg2003
2006年02月21日 20:41:30
3楼
散热器不会达到20kPa,一般也就十几;地暖按30kPa以内。
回复
wjf950220
2006年02月22日 08:03:45
4楼


散热器不会达到20kPa,一般也就十几,也就是这样;地暖按30kPa以内,还没怎么遇到过。

回复
9750005
2006年02月22日 08:57:37
5楼


我也这样写的,加了热表,阻力会大那么多吗?
回复
ntds@co163
2006年03月03日 10:53:12
6楼
地暖阻力比散热器大,这是肯定.
实际工程中,一个高层,10层楼采用地暖30KPA多点,足够了,有工程可以证明.
但实际设计中,设计院估值都很保守,所以阻力值往往较大.
回复
265xl
2006年03月04日 09:19:29
7楼
阻力均选的过大,导致水泵浪费。这班设计院的人,没一个敬业的
回复
f_jg2003
2006年03月04日 15:13:45
8楼
请楼上算一个分集水器间的环路:300间距,地板地面,80米长,供回水温差10度,它的阻力损失多大?算出结果再说。其它条件你大致假设一下就可以了。
回复
liuyangkee
2006年04月14日 14:18:41
9楼
我算过 不加热表 应为实际也不安装 只是留出位置 散热器的大概15Kpa 地盘管的大 要25KPA
回复
sex2152
2006年04月14日 20:49:01
10楼
地暖阻力比散热器大,这是肯定.
实际工程中,一个高层,10层楼采用地暖30KPA多点,足够了,有工程可以证明.
但实际设计中,设计院估值都很保守,所以阻力值往往较大.
回复
zyfjyt
2006年06月06日 14:51:27
11楼
地暖30Pa
散热器不知道!
实在不知道!
回复

相关推荐