设备基础二次灌浆,螺栓预留孔侧壁上是否需要凿毛处理?
dreadlord1
dreadlord1 Lv.2
2010年12月01日 11:35:28
来自于建筑施工
只看楼主

我们是在工业厂房做总承包,现在遇到设备基础二次灌浆的问题,设备基础的螺栓预留孔侧壁上是否需要凿毛处理,我是按照施工缝来理解的,因此认为凿毛是合理的。但是现场螺栓孔一般孔径比较小,150×150左右,实际凿毛的必要性和可行性我自己也拿不准!另外没有找到相关支持的更具体的依据。不知我的描述是否清楚。靠各位大哥了:handshake[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-12-1 14:41 编辑

我们是在工业厂房做总承包,现在遇到设备基础二次灌浆的问题,设备基础的螺栓预留孔侧壁上是否需要凿毛处理,我是按照施工缝来理解的,因此认为凿毛是合理的。
但是现场螺栓孔一般孔径比较小,150×150左右,实际凿毛的必要性和可行性我自己也拿不准!
另外没有找到相关支持的更具体的依据。
不知我的描述是否清楚。
靠各位大哥了:handshake

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-12-1 14:41 编辑 ]
免费打赏
xiaojiewu8888
2011年02月09日 09:30:24
12楼
凿毛当然好,规范无要求。
回复
commute5089
2011年02月26日 11:16:48
14楼
不需要凿毛,清理干净即可。
回复
co1490152295827
2017年03月22日 11:15:25
15楼
地脚螺栓孔必须凿毛
回复
co1490152295827
2017年03月22日 11:18:45
16楼
设备地脚螺栓孔壁必须凿毛、清理干净、洒水,进行一次浇灌地脚螺栓孔,等凝固后,然后二次调整设备紧固螺栓,再支模版二次浇灌。
回复
土木清风
2019年04月12日 08:29:16
17楼
闭门造车的都认为要凿毛
回复
雨佰
2019年05月21日 07:07:25
18楼
一看就是没干过施工的在这里瞎评论,你就告诉我怎么凿毛,孔这么小,凿毛的混凝土怎么清理出来,根本没有施工可行性,知道不,全是纸上谈兵