请教“第二振型扭转调平动”的问题
penny_huwei
2010年12月01日 10:35:24
只看楼主

小弟建的一个24层剪力墙结构的模型,位移比、周期比、刚度比等都满足,只是我的第二振型是扭转,第一振型平动系数是1.0,第二振型平动系数是0.3,第三振型平动系数是0.7,请问下,我如何调节平面布置才能把第二振型调成平动为主。我在书上看到:当第二振型为扭转时,说明结构沿两个主轴方向的侧移刚度相差较大,结构的扭转刚度相对其中一主轴(第一振型转角方向)的侧移刚度是合理的;但相对于另一主轴(第三振型转角方向)的侧移刚度则过小,

小弟建的一个24层剪力墙结构的模型,位移比、周期比、刚度比等都满足,只是我的第二振型是扭转,第一振型平动系数是1.0,第二振型平动系数是0.3,第三振型平动系数是0.7,
请问下,我如何调节平面布置才能把第二振型调成平动为主。
我在书上看到:
当第二振型为扭转时,说明结构沿两个主轴方向的侧移刚度相差较大,结构的扭转刚度相对其中一主轴(第一振型转角方向)的侧移刚度是合理的;但相对于另一主轴(第三振型转角方向)的侧移刚度则过小,
此时宜适当削弱结构内部沿“第三振型转角方向”的刚度,并适当加强结构外围(主要是沿第一振型转角方向)的刚度。
这里面说的“第三振型转角方向”和“第一振型转角方向”的刚度,指的是什么呢?
我的第三振型转角1.97,第一振型转角91.20
免费打赏
wangxiaoxun2011
2012年08月22日 12:32:31
12楼
楼主可以看下第三振型的X方向和Y方向的平动系数,或者查看下空间振动简图,将第三振型较弱的方向加强,并将周边的刚度也做适当加强,第二振型就会是平动了。楼主可以试试。。
回复
zhengbancun
2012年08月22日 13:10:28
13楼
加强周边刚度,减小中间刚度即可
回复

相关推荐

APP内打开