防火墙的问题
bingxueeryishi
2010年12月01日 09:02:06
只看楼主

防火墙的设置范围在规范哪儿?暗装消火栓箱不是不能装防火墙里吗,不知道哪儿是防火墙,每次都得问建筑吗?

防火墙的设置范围在规范哪儿?暗装消火栓箱不是不能装防火墙里吗,不知道哪儿是防火墙,每次都得问建筑吗?
免费打赏
bingxueeryishi
2010年12月02日 14:30:51
2楼
来个人答答吧
回复
ljphb
2010年12月03日 09:57:25
3楼
那你要与建筑设计配合了,问他们防火墙防火分区在哪,一般是不允许将箱子暗装在防火墙上,因为这样降低防火墙防火效果。
回复
w_whero
2010年12月03日 15:44:33
4楼
当然,如果你们设计院是给排水专业做建筑防火分区及疏散通道也可:D