平流式二沉池,白天一切正常,最近几天一到22:00左右就开始冒泥,在线监测仪报警,是什么原因?COD:进水 330 mg/L,出水31 mg/L ; 氨氮:进水 41mg/L,出水 11mg/L; SS:进水148mg/L, 出水13mg/L;SV:15 ,SVI:76,MLSS :2305mg/L,水温:18.2°,曝气时有两台风机长开,第三台风机间歇运行,开一小时,停一小时,溶解氧在1.1-2.9mg/L间变化
平流式二沉池,白天一切正常,最近几天一到22:00左右就开始冒泥,在线监测仪报警,是什么原因?
COD:进水 330 mg/L,出水31 mg/L ; 氨氮:进水 41mg/L,出水 11mg/L; SS:进水148mg/L, 出水13mg/L;
SV:15 ,SVI:76,MLSS :2305mg/L,水温:18.2°,曝气时有两台风机长开,第三台风机间歇运行,开一小时,停一小时,溶解氧在1.1-2.9mg/L间变化
平流式沉淀池停留时间6小时,可能引起了反硝化,但是为什么只有晚上十点后冒泥?请各位大侠指教
[
本帖最后由 cml6181981 于 2010-12-1 09:06 编辑 ]
32楼
以前有碰到过这种相似情况 不那个主要原因是因为污泥膨胀 再加上昼夜温差 一到晚上就开始漂泥 建议加大回流或减少进水试试
回复
33楼
这样看温度原因可能性大。
回复
34楼
有可能是温差流吧,但我估计最大的原因还是是不是池底有一片地方那个污泥板结,导致污泥厌氧,最后浮起来的情况啊,你们再仔细观察一下啊
回复
35楼
应该是温度的问题,进水水质也有可能造成这样的结果!
回复
36楼
学习,继续关注
回复
37楼
估计是温差影响机会比较大吧!我没有遇到
回复
38楼
原题:溶解氧在1.1-2.9mg/L间变化
个人建议是:晚上的时候一般进水量小了,菌种的活性和人一样多少有些降低,可将少曝气量试试效果;
回复
39楼
缩短停留时间的办法就是:1 减少池容,2 增加流速!
回复
40楼
估计是温度的原因,我记得氧气在水里的溶解和温度有关,是不是白天晚上温差太大了?
回复
41楼
排泥情况是怎样的?
会不会是集泥多,厌氧,上浮
回复