带电体对活动金属部位的距离如何考虑?
a_deng
a_deng Lv.2
2006年02月21日 10:53:05
只看楼主

12KV带电体对活动金属部位的距离如何考虑?好象标准中没有明确规定,各位大虾给个回答.

12KV带电体对活动金属部位的距离如何考虑?好象标准中没有明确规定,各位大虾给个回答.
免费打赏
hkshaochanggen
2006年02月21日 12:50:40
2楼
12KV带电体对活动金属部位的距离按照DL/T404-1997中 表 1 以空气作为绝缘介质柜内各相导体间与对地间净距 的规定执行,带电体对活动金属部位的距离按照活动金属部位在活动的全过程中对带电体的最短距离计算。
回复
hkshaochanggen
2006年02月21日 12:53:35
3楼
12KV带电体对活动金属部位的距离按照标准DL/T404-1997的表一规定执行,带电体对活动金属部位的距离按照活动金属部位在活动的全过程中对带电体的最短距离计算。
回复
peter00007
2006年02月21日 19:35:46
4楼
补充一下:应该是带电体带电时活动金属部位在活动的全过程中对带电体的最短距离。
回复
汤逊
2006年02月22日 15:59:30
5楼
有说法是155,我没有见过,也就没有执行......

比如XGN2-12的隔离开关拐臂与动刀的紧固螺栓尖端的距离不能小于多少?
回复
peter00007
2006年02月22日 19:43:24
6楼
隔离开关所执行的标准不是GB3906吧?!是不是与成套柜不一样?
回复