一栋9层的酒店南北均为全玻璃幕墙,请问在计算负荷的时候按外墙还是外窗?传热系数大概取多少?
一栋9层的酒店
南北均为全玻璃幕墙,请问在计算负荷的时候按外墙还是外窗?
传热系数大概取多少?
2楼
既不能按外墙也不能简单的按外窗----你是说玻璃幕墙的传热系数不能按照外墙或者外窗来取值,对吗?那么在软件计算中,譬如天正暖通,如果按照外窗类型,及该玻璃幕墙的传热系数计算的话,应该没有问题吧?请指教
回复
3楼
受教了!!!!!!!!!!!!!!
回复
4楼
多谢,受教了!
回复
5楼
节能设计书里肯定有幕墙的传热系数吧,没有的话现在复合计算里也有幕墙选项
回复
6楼
在计算负荷的时候按外窗
回复